我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式问:1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。
电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式
问:
1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
2.室外箱N线不做重复接地是否可以?对漏电保护有何影响?
3.室外箱外壳做保护接地,接地电阻小于等于4欧姆,所有室外箱的接地极连接起来,做等电位联结,是否正确?是否可以不做等电位连接?
4.室外箱至室外灯具采用单相二线,三相四线,设漏电保护,是否正确?
5.室外灯具每套灯都做单独接地极或间隔做接地极,然后各接地极再连成网,是否正确?
6.我为什么不在室外也做TN-S接地系统,即从室内低压配电柜引一根五芯电缆至室外箱主开关呢,是因为在JGJ/T 163-2008 第8.3.2条 和 DB11/T 388.1-2006 第5.8条 都规定室外照明灯具距建筑物大于20m时,配电系统接地形式应采用TT系统-----我参照的标准和条款是否合理?
以上问题请朋友们帮忙解答,在线等
其实我以前做类似设计的时候,经常采用TN-S系统,配电箱和灯具仍做单独接地极,仍设置漏电保护,也没有人反对过,也实施了,现在看的规范多了,倒觉得不知道该怎么做了,关于这个话题,我搜索了一些帖子,但大多是模棱两可的答复,所以希望大家能把问题阐述透彻
图是我自己画,我能想到的4种形式,但不知道哪些是正确的,哪些是错误的,哪种形式适合我现在的这个项目?
22楼
以我的经验看,二楼的观点最正确
回复
23楼
哇,学习了,各位前辈····
回复
24楼
学习中
回复
25楼
学习一下,长知识
回复
26楼
本人认为:形式3
和形式4
是不可以的,例如,当系统有一根相线发生对地直接连接,接地故障电流经大地到变压器接地极到中性点,使得中性点电位升高,Uf =Id
×Rb
,此电位会经PE
线传到室外灯具的外露导体部分,除非变压器的接地电阻很小(使Uf
小于50V
),从而使室外灯具的外露导体部分带电,当人碰及时,会发生触电事故。
纯属个人观点,希望探讨。
回复
27楼
首先强调一下楼主的帖子很好,从实际出发,能让大家学到很多东西。具体问题个人认为4个系统都有一定的问题,还是建议用方案1吧。
回复
28楼
回复
29楼
------完全赞同!!!
回复
30楼
1.室外照明控制柜从室内低压柜引入四根线其实就是TN-C-S系统,即三根相线一根PEN线,所以在室外照明控制柜内要对PEN线做重复接地,这是必须的。
2.室外灯具的配电接地采用TT系统的话,出线必须采用漏电保护器,漏电电流整定值尽量加大,室外线路的正常漏电电流比较大。
室外灯具均需单独接地,接地电阻不少于10欧姆。
3.其实室外灯具的配电接地采用TT系统和TN-S系统的混合接地形式更加合理,出线同样也采用漏电保护器,出线采用单相三线或三相五线,出线PE线均连到灯具外壳上,灯具间隔做人工接地体并和PE线连接,等于将出线的PE线在灯具回路中做了重复接地,这样做接地比较适合小区内庭院灯回路。
回复
31楼
1.室外照明控制柜从室内低压柜引入四根线其实就是TN-C-S系统,即三根相线一根PEN线,所以在室外照明控制柜内要对PEN线做重复接地,这是必须的。
------如果室内低压配电系统是TN-C系统的话,你所说的绝对没有错!!!
但是:根据楼主所提供的主结线图,室内低压配电有N排和PE排,这明显就是TN-S系统啊!!!
图中显示:引出的是“三根相线一根N线”,不是“三根相线一根PEN线”!!!
所以:您所说的不成立!!!
一旦您将N线重复接地,原电源系统的漏保必将跳闸,电都送不上!!!