【急求】关于室外景观照明电气设计的接地系统问题
aries9705
aries9705 Lv.6
2012年03月23日 19:26:00
只看楼主

我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式问:1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?

我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。
电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式
问:
1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
2.室外箱N线不做重复接地是否可以?对漏电保护有何影响?
3.室外箱外壳做保护接地,接地电阻小于等于4欧姆,所有室外箱的接地极连接起来,做等电位联结,是否正确?是否可以不做等电位连接?
4.室外箱至室外灯具采用单相二线,三相四线,设漏电保护,是否正确?
5.室外灯具每套灯都做单独接地极或间隔做接地极,然后各接地极再连成网,是否正确?
6.我为什么不在室外也做TN-S接地系统,即从室内低压配电柜引一根五芯电缆至室外箱主开关呢,是因为在JGJ/T 163-2008 第8.3.2条 和 DB11/T 388.1-2006 第5.8条 都规定室外照明灯具距建筑物大于20m时,配电系统接地形式应采用TT系统-----我参照的标准和条款是否合理?

以上问题请朋友们帮忙解答,在线等

其实我以前做类似设计的时候,经常采用TN-S系统,配电箱和灯具仍做单独接地极,仍设置漏电保护,也没有人反对过,也实施了,现在看的规范多了,倒觉得不知道该怎么做了,关于这个话题,我搜索了一些帖子,但大多是模棱两可的答复,所以希望大家能把问题阐述透彻

图是我自己画,我能想到的4种形式,但不知道哪些是正确的,哪些是错误的,哪种形式适合我现在的这个项目?

室外景观照明配电.jpg

免费打赏
zzhspeed
2012年03月27日 11:54:51
32楼

今天的讨论真是太好了,很多朋友都提出了有深度的问题,真是喜出望外阿。我就多说两句了。
26楼这位朋友说的情况确实有,但通常不会发生危险。为什么呢,因为你说的“变电所接地电阻需要很小”其实不仅仅是变电所,而是整个PE系统,既包括变电所接地电阻,也包括所有重复接地形成的联合(因为所有接地都连在同一根PE线上),因此综合接地电阻往往很小很小。而同时呢,相线直接打在地上而不是打在PE上的情况很少,通常只有在室外线路上出现,而这时的故障接地电阻一般较大。于是,一方面PE线联合接地电阻很小,另一方面故障点接地电阻较大,因此PE接地上的分压很小,很少高于50V的。
如果这个问题弄明白了,我们再来看16楼和21楼的疑惑也就清楚了。由于TT系统也有类似的情况,故障电流产生的故障电压也会沿局部TT系统的PE线窜出去,所以一方面为了防止窜电压,室外各灯具接地宜独立;另一方面为了降低故障电压,室外灯具接地又宜联合。两种观点都有道理,这就矛盾了。所以,我的观点是两者都可以,但不应模棱两可,只能取其一。要么采用TT系统,独立接地,然后利用漏保来迅速切断故障电流;要么采用TN系统,尽量多的重复接地,降低接地电阻,减小故障电压,增加短路电流,以保护人身安全。
回复
zwx345
2012年03月27日 12:38:15
33楼
厂家只生产30mA的,可能难以符合要求
回复
lxcmaomao
2012年03月27日 14:03:24
34楼
围观大师解决问题 吾等学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lxcmaomao
2012年03月27日 14:03:50
35楼
围观大师解决问题 吾等学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
muyuyao
2012年03月27日 14:31:27
36楼
我的观点是两者都可以,但不应模棱两可,只能取其一。要么采用TT系统,独立接地,然后利用漏保来迅速切断故障电流;要么采用TN系统,尽量多的重复接地,降低接地电阻,减小故障电压,增加短路电流,以保护人身安全。

--------完全赞同!!!
回复
sdrdysty
2012年03月27日 15:15:32
37楼
回复
lulizhu
2012年03月27日 16:06:17
38楼
景观照明做TN-S的也多
回复
forygan
2012年03月27日 16:44:08
39楼
室外道路照明,采用TT系统,可防止漏电对人的危险,所以是正确的。只需要在出线端采用RCD,灯杆处作熔断保护即可。重点选好RCD的动作参数
回复
thb7206
2012年03月27日 17:09:15
40楼
室外景观照明引出线没有PE线,如果是单相配线是2芯即可,接地系统必须是TT系统,就地打接地极或者沿景观照明电源路由敷设一根镀锌圆钢或镀锌扁钢。
回复
thb7206
2012年03月27日 17:12:13
41楼
重复接地不安全