我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式问:1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。
电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式
问:
1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
2.室外箱N线不做重复接地是否可以?对漏电保护有何影响?
3.室外箱外壳做保护接地,接地电阻小于等于4欧姆,所有室外箱的接地极连接起来,做等电位联结,是否正确?是否可以不做等电位连接?
4.室外箱至室外灯具采用单相二线,三相四线,设漏电保护,是否正确?
5.室外灯具每套灯都做单独接地极或间隔做接地极,然后各接地极再连成网,是否正确?
6.我为什么不在室外也做TN-S接地系统,即从室内低压配电柜引一根五芯电缆至室外箱主开关呢,是因为在JGJ/T 163-2008 第8.3.2条 和 DB11/T 388.1-2006 第5.8条 都规定室外照明灯具距建筑物大于20m时,配电系统接地形式应采用TT系统-----我参照的标准和条款是否合理?
以上问题请朋友们帮忙解答,在线等
其实我以前做类似设计的时候,经常采用TN-S系统,配电箱和灯具仍做单独接地极,仍设置漏电保护,也没有人反对过,也实施了,现在看的规范多了,倒觉得不知道该怎么做了,关于这个话题,我搜索了一些帖子,但大多是模棱两可的答复,所以希望大家能把问题阐述透彻
图是我自己画,我能想到的4种形式,但不知道哪些是正确的,哪些是错误的,哪种形式适合我现在的这个项目?
42楼
重复接地不安全
--------想知道为什么???!!!
回复
43楼
一直在关注这个问题,在这里先将42楼的疑问回个贴,是参考书中的内容,感觉比较有用,所以贴出来,一同学习之。
回复
44楼
希望有更权威的专家来解答楼主的各种疑问,并对回帖进行总结,以解大家共有的疑惑,在这里首先感谢之。
回复
45楼
我的观点是两者都可以,但不应模棱两可,只能取其一。要么采用TT系统,独立接地,然后利用漏保来迅速切断故障电流;要么采用TN系统,尽量多的重复接地,降低接地电阻,减小故障电压,增加短路电流,以保护人身安全。
我赞同这种观点!
我现在做的是采用局部TT系统,漏保值选100mA的(ABB)。但单灯接地电阻值具体要求到多少恨纠结,如果按预期接触电压12V,100mA动作保护值,接地电阻只要低于120欧姆即可。这样的接地电阻值很容易实现,可安全可靠性究竟怎么样呢?还有如果要求一个比较低的值:10欧姆。这样单灯接地的成本会很高(单灯接地用的是40X4的镀铜扁钢------镀锌的容易腐蚀,一般几年后就不行了,TT系统没有了这个接地就没有安全可言了)。这个值改怎么确定呢,望高手能做个详细的解释。
回复
46楼
讨论很热烈,再提本人看法:
1.针对工程情况采用何种接地系统按规范要求:一般是TT或TN-S
2.若采用TT,方式3、4不是,方式1、2可以是
3。负荷端的接地要看可操作性,景观灯杂乱无章,每个都做接地不现实,方式2不行
4负荷端若是路灯,具备单灯就地接地条件,在方式1基础上加单灯就地接地
5既是TT系统,变电所出线开关设漏电保护,室外照明箱进线开关选4极
6.TT系统只是防止了室外无等电位联接场所电源端传导的故障电压,其余的防触电、接地故障保护该咋做就咋做吧。
回复
47楼
-------没看懂!!!有点莫名其妙!!!
大家明明是在谈室外景观照明的接地系统问题!!!
您怎么扯到室内总等电位联结上了???!!!
难道室外也可以做总等电位联结吗???!!!
请问:怎样做???!!!
回复
48楼
本人纠正以上回帖看法:
1 形式1、2、3、4均不妥。
2 路灯采用局部TT系统,室外配电箱进线5芯(含PE,PE接配电箱外壳),室外配电箱出线不含PE、加漏电,路灯单灯就地接地。
3 景观灯按路灯方法做不现实,若用TT系统,就从变电所电源端算起吧,变电所电源出线设漏电,室外配电箱进线4芯(不含PE,配电箱处设一处接地),室外配电箱出线含PE、加漏电。
4 此类相关的参考规范据我所知,有城市夜景照明设计规范、城市道路设计标准,民规上也有吧,但若别处有我一般就不看民规了。
回复
49楼
室外路灯用TN-S我觉得更合适些,原因见11楼。如果要用TT系统,必须动作电流100mA及以上。实际中往往他们买不到这种型号,而采用30mA的,最后又由于总是跳闸,而将漏保拆除换成微断,导致保护失效。这种情况我听说过太多了。
还有一个问题,路灯室外配电箱也应该离变电所20米以外了,此处最好也做重复接地,接地电阻10欧以下。
再回答一下45楼的问题,各路灯单独接地电阻一般要求10欧,实际上打一个角钢下去就差不多了,接地故障电流至少也是安级别的,漏保灵敏度足够了。
回复
50楼
《城市道路照明设计标准》CJJ 45--2006条文
6.1.9 道路照明配电系统的接地形式宜采用TN-S系统或TT系统,金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱屏等的外露可导电部分,应进行保护接地,并应符合国家现行相关标准的要求。
理论上室外照明的接地型式采用TN-S系统或TT系统都行,主要在于校验开关保护电器的动作灵敏度。
1.室外路灯。在室外的线路都比较长,负载的分布比较分散,采用TN-S系统时,故障回路的相保阻抗比较大,单相接地电流较小,保护电器的灵敏度不容易满足;选用TT系统时,故障回路的阻抗较小,单相接地电流较大,保护电器的灵敏度较容易满足。此时剩余动作电流可以选大于30mA的间接接触电击防护。
2.大型高杆灯组。由于灯组基础较大,可采用TN-S系统,结合等电位做法,满足接地保护安全。
以上是王老在接地故障问题的见解之一,供大家参考。
回复
51楼
对于TN-S由于PE线太长阻抗过大的问题,其实也不是没有办法,如选用16A的C曲线断路器,故障电流只要有50A左右就完全可以满足灵敏度要求了,通常路灯用电缆都会放大很多,一般是10平或16平,所以满足这个要求并不难。
[