【急求】关于室外景观照明电气设计的接地系统问题
aries9705
aries9705 Lv.6
2012年03月23日 19:26:00
只看楼主

我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式问:1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?

我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。
电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式
问:
1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
2.室外箱N线不做重复接地是否可以?对漏电保护有何影响?
3.室外箱外壳做保护接地,接地电阻小于等于4欧姆,所有室外箱的接地极连接起来,做等电位联结,是否正确?是否可以不做等电位连接?
4.室外箱至室外灯具采用单相二线,三相四线,设漏电保护,是否正确?
5.室外灯具每套灯都做单独接地极或间隔做接地极,然后各接地极再连成网,是否正确?
6.我为什么不在室外也做TN-S接地系统,即从室内低压配电柜引一根五芯电缆至室外箱主开关呢,是因为在JGJ/T 163-2008 第8.3.2条 和 DB11/T 388.1-2006 第5.8条 都规定室外照明灯具距建筑物大于20m时,配电系统接地形式应采用TT系统-----我参照的标准和条款是否合理?

以上问题请朋友们帮忙解答,在线等

其实我以前做类似设计的时候,经常采用TN-S系统,配电箱和灯具仍做单独接地极,仍设置漏电保护,也没有人反对过,也实施了,现在看的规范多了,倒觉得不知道该怎么做了,关于这个话题,我搜索了一些帖子,但大多是模棱两可的答复,所以希望大家能把问题阐述透彻

图是我自己画,我能想到的4种形式,但不知道哪些是正确的,哪些是错误的,哪种形式适合我现在的这个项目?

室外景观照明配电.jpg

免费打赏
swzjwzyq163
2012年03月28日 15:58:27
52楼
回复
xfk405687373
2012年03月28日 16:09:43
53楼
多多学习~~~~
回复
niejinping
2012年03月28日 20:34:16
54楼
学习中。。。。。。
回复
lnhldlwj
2012年03月28日 22:06:22
55楼
真是高手如云啊,学到不少知识啊。
回复
yue1945
2012年03月28日 23:04:05
56楼
看看怎么做的,也学习下。
回复
kelvin_zh
2012年03月29日 09:14:47
57楼
原帖由 hzhsj 于 2012-3-26 11:50 发表





1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做不可以。因为你前面已经说明从电源到室外配电箱是采用TN-S系统,所以必须是用五芯电缆。
个人认为,在室外配电箱距离室内低压柜距离不是很远的情况下 不引出PE线是可以的 但是有两个条件,一是室外配电箱必须做单独接地极,二是室内低压柜必须加装漏电保护,但是电流可以稍大,不必按插座的30mA,可选100mA
回复
peak688
2012年03月29日 09:40:05
58楼
回复
renaolei
2012年03月29日 09:56:24
59楼
学习只是了,非常感谢,学海无涯啊,努力进步。希望这样的文章可以多多看到
回复
pong1111
2012年03月29日 12:36:21
60楼
学习了,大家讨论还是很热烈嘛。继续努力啊。争取能参与讨论啊。
回复
小清新
2012年03月29日 13:27:27
61楼
一下子问的问题也太多了,真有好心人能耐着性子帮你解答,表扬一下