【急求】关于室外景观照明电气设计的接地系统问题
aries9705
aries9705 Lv.6
2012年03月23日 19:26:00
只看楼主

我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式问:1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?

我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。
电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式
问:
1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
2.室外箱N线不做重复接地是否可以?对漏电保护有何影响?
3.室外箱外壳做保护接地,接地电阻小于等于4欧姆,所有室外箱的接地极连接起来,做等电位联结,是否正确?是否可以不做等电位连接?
4.室外箱至室外灯具采用单相二线,三相四线,设漏电保护,是否正确?
5.室外灯具每套灯都做单独接地极或间隔做接地极,然后各接地极再连成网,是否正确?
6.我为什么不在室外也做TN-S接地系统,即从室内低压配电柜引一根五芯电缆至室外箱主开关呢,是因为在JGJ/T 163-2008 第8.3.2条 和 DB11/T 388.1-2006 第5.8条 都规定室外照明灯具距建筑物大于20m时,配电系统接地形式应采用TT系统-----我参照的标准和条款是否合理?

以上问题请朋友们帮忙解答,在线等

其实我以前做类似设计的时候,经常采用TN-S系统,配电箱和灯具仍做单独接地极,仍设置漏电保护,也没有人反对过,也实施了,现在看的规范多了,倒觉得不知道该怎么做了,关于这个话题,我搜索了一些帖子,但大多是模棱两可的答复,所以希望大家能把问题阐述透彻

图是我自己画,我能想到的4种形式,但不知道哪些是正确的,哪些是错误的,哪种形式适合我现在的这个项目?

室外景观照明配电.jpg

免费打赏
fgaq123
2012年03月29日 13:58:44
62楼
学习了一下,
回复
xiaoshui517
2012年03月29日 15:16:50
63楼
这样不属于TT系统,TT系统是变压器中性点接地,由中性点引出N线,PE线在配电箱位置做接地引出。
回复
goto29
2012年03月29日 17:12:42
64楼
用TT肯定好于TN-S,好处不用讲,说一下TN-S这种情况下的坏处,这时的pe能起到保护接地的作用,即发生接地故障时,能很快的保故障电流通过室内的接地点释放掉。但是若她也有一个坏处,即当发生雷电时,它很也有可能降室外的金属灯具上的雷电流,带到室内,造成困扰,但这时候装个单极SPD也能把问题解决。
回复
lzkcds
2012年03月30日 10:47:56
65楼
方案2、4应该是可行方案
回复
wufadenlu
2012年03月30日 12:24:49
66楼
好帖子!!!

持续关注中!!!

向设计高手们学习!!!
回复
ahdtdq
2012年03月30日 15:36:47
67楼
感谢楼主,讲解的很详细啊,支持一下


















安徽合肥配电箱 安徽合肥配电柜 安徽合肥施耐德电气http://www.ahdtdq.com
回复
fchdzh
2012年03月31日 17:03:55
68楼
学习了 学习了 真的很好 希望高手继续指导
回复
乐子的哇
2012年06月01日 17:06:04
69楼
这是我看任元会老先生的一个论文上的,大家可以参考一下,看了几个帖子我知道要怎么做了,谢谢各位撒~~
“ (1)城市道路照明配电系统应采用TT接地方式。
(2)如线路不很长,用熔断器或断路器兼作接地故障保护,经计算能符合GB50054-95规定时,也可以采用TN-S接地方式。
(3)道路照明配电系统严禁采用TN-C接地方式。
(4)采用TT方式和漏电保护时,其动作电流IΔn应大于正常漏泄电流的2.5~3.0倍;根据线路长短,IΔn宜整定为100~500mA。”
回复
108
2012年06月05日 15:51:08
70楼
很认真地学习了,谢谢
回复
108
2012年06月05日 16:06:09
71楼

也有这个疑问?
回复