【急求】关于室外景观照明电气设计的接地系统问题
aries9705
aries9705 Lv.6
2012年03月23日 19:26:00
只看楼主

我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式问:1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?

我在做一个室外的(灯具都安装在地面上,如庭院灯,草坪灯)景观照明电气设计,照明灯具距建筑物大于20m。
电源条件是这样的,室外箱的电源是由室内低压配电柜提供的,即引一根电源主线到室外箱,室内电源系统接地形式是TN-S,我想在室外做成TT接地系统形式
问:
1.由室内低压配电柜引一根四芯线至室外箱主开关,即不引出PE线,这样做是否可以?这样做,室外电源接地形式是否就变成TT形式的了?如果不是,怎样做才是?
2.室外箱N线不做重复接地是否可以?对漏电保护有何影响?
3.室外箱外壳做保护接地,接地电阻小于等于4欧姆,所有室外箱的接地极连接起来,做等电位联结,是否正确?是否可以不做等电位连接?
4.室外箱至室外灯具采用单相二线,三相四线,设漏电保护,是否正确?
5.室外灯具每套灯都做单独接地极或间隔做接地极,然后各接地极再连成网,是否正确?
6.我为什么不在室外也做TN-S接地系统,即从室内低压配电柜引一根五芯电缆至室外箱主开关呢,是因为在JGJ/T 163-2008 第8.3.2条 和 DB11/T 388.1-2006 第5.8条 都规定室外照明灯具距建筑物大于20m时,配电系统接地形式应采用TT系统-----我参照的标准和条款是否合理?

以上问题请朋友们帮忙解答,在线等

其实我以前做类似设计的时候,经常采用TN-S系统,配电箱和灯具仍做单独接地极,仍设置漏电保护,也没有人反对过,也实施了,现在看的规范多了,倒觉得不知道该怎么做了,关于这个话题,我搜索了一些帖子,但大多是模棱两可的答复,所以希望大家能把问题阐述透彻

图是我自己画,我能想到的4种形式,但不知道哪些是正确的,哪些是错误的,哪种形式适合我现在的这个项目?

室外景观照明配电.jpg

免费打赏
lyf830619
2015年06月24日 23:28:26
82楼
本帖最后由 心电天下 于 2015-6-24 23:29 编辑

首先变电所我们应该看成是一个点,所以点是不存在TN-S或者TN-C与TN-C-S的,从这个点我们可以引出TN-C,TN-S,甚至是TT,这个可以参考王厚余建筑物电气装置500问第1.11条。如图 1.jpg
所以,楼主1~4方案均有些问题,最好是变电所引出TT加RCD的方式,千万不可重复接地,方案2各个独立接地不可连在一起才正确。 2.jpg
回复
王铜
2015年06月25日 08:00:26
83楼
室外的每个设备外壳都必须有单独的接地线。
回复
co1427713266905
2015年06月25日 10:10:08
84楼
学习了!!!!
回复
co1465312391495
2016年06月08日 09:18:58
85楼
一树蝴蝶 发表于 2012-3-26 17:10 ABB有100mA的微断,可以用于室外照明。通常标定30mA的RCD,25mA左右就动作了。室外照明,如果线路过远,阴 …他上面的形式1是不是属于局部TT系统?
回复
co1465312391495
2016年06月08日 09:54:44
86楼
zzhspeed 发表于 2012-3-27 11:54 今天的讨论真是太好了,很多朋友都提出了有深度的问题,真是喜出望外阿。我就多说两句了。26楼这位朋友 …我想请问下您说的TT系统里每盏路灯单独接地,那对深度要求多少?电阻要求不少于几欧?
回复
qq_1485230537813
2017年01月24日 12:05:42
87楼
我电工复审时有一题说(在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用接地保护)
回复
baiyundian
2018年02月22日 10:09:31
88楼
不错啊
回复
wx_1646014794891
2023年11月10日 11:34:28
89楼

学习中!!!

回复
兵兵有理
2023年11月23日 10:51:57
90楼

做TT系统,每个灯具处单独打一根,出线处做漏电保护

回复