一类高层要求低烟无卤电线电缆,但是能不能穿PC或PVC管,它们燃烧会产生烟和卤的是不是跟规范有冲突?

一类高层要求低烟无卤电线电缆,但是能不能穿PC或PVC管,它们燃烧会产生烟和卤的是不是跟规范有冲突?
免费打赏
dianqipanli
2012年03月23日 22:00:58
2楼
《民用建筑电气设计规范》13.10.5
线路敷设应符合下列规定:
2.难燃型电缆或有机绝缘耐火类电缆,在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿导管保护,但应采取与非消防用电电缆隔离措施;
3.当采用有机绝缘耐火类电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施。
回复
xjz0401
2016年05月21日 09:47:10
3楼
dianqipanli 发表于 2012-3-23 22:00 《民用建筑电气设计规范》13.10.5线路敷设应符合下列规定:2.难燃型电缆或有机绝缘耐火类电缆,在电气竖 …暗铺时可以采用PVC管呗?
回复
知青少年
2016年05月21日 10:20:55
4楼
分场合,吊顶内敷设不可以。地板内敷设时可以
回复
文羽
2016年05月21日 11:27:54
5楼
进来学习一下,还有更详尽的解答吗
回复
希望在前方
2016年06月01日 08:01:49
6楼
进来学习学习
回复
w3502127
2016年06月01日 08:40:01
7楼
学习学习 。。。
回复
大同00
2016年06月01日 11:45:05
8楼
采用无卤线缆时再选用PVC管槽不妥,即便暗敷,因保护层较薄,且接线盒、灯头盒、管箱连接处均不密封,火灾时在高温作用下肯定会散发有毒气体。
回复
大同00
2016年06月01日 11:53:48
9楼
有些地方标准规定,采用无卤线缆的工程暗敷时可采用含卤线缆。不知此规定是否合理。
回复
bingzhe3
2016年06月01日 15:10:35
10楼
学习来的。
回复
ljn112233
2016年06月01日 15:14:49
11楼
不可以穿含卤的管。。。。