求助!关于水系统止回阀
wc12510083
wc12510083 Lv.3
2006年10月12日 12:21:33
来自于中央空调
只看楼主

我在一个工程中忘了安装止回阀。后来没法改了。请问这有什么问题没有。总共四层。 主机在一层。 共9个盘管。一层2个盘管。二层2个盘管。三层3个盘管。四层2个盘管。主机用的是格力的HR25S。。水泵扬程24M户式水机。。请问没安装止回阀。。有没有什么问题。。请帮助,。。。谢谢。


我在一个工程中忘了安装止回阀。后来没法改了。请问这有什么问题没有。

总共四层。 主机在一层。 共9个盘管。一层2个盘管。二层2个盘管。三层3个盘管。四层2个盘管。

主机用的是格力的HR25S。。水泵扬程24M户式水机。。

请问没安装止回阀。。有没有什么问题。。请帮助,。。。谢谢。

免费打赏
nantianren
2006年10月14日 12:44:44
2楼
规范上虽然说要装止回阀,但小系统不装止回阀问题应该不大的吧!!
回复
tsaohon
2006年10月19日 13:41:20
3楼
如果采用开式补水箱。可能还好些,如果在1楼定压补水可能会有问题,毕竟为相对闭式水系统,不可能完全封闭,停机后水系统会倒灌水,顶层空调效果会受影响。建议尽快加自动补水阀。否则今后会烦死的。