2楼
画正确的断路器的二次控制图,1、2、3QF控制图各一张
根据下图画出只能合两个电源不能并联运行,3QF合闸只能在两个电源有1个断开的情况下才能合闸的二次控制原理图,2QF电源端2L1、2L2、2L3,负荷端2L11、2L12、2L13。断路器型号CW2,合闸不需要考虑一次核相、同期。
说明:单母分段,3QF为母联
[
本帖最后由 zyz8438 于 2012-3-27 19:14 编辑 ]
回复
3楼
看一下CW2的接线图,QF1、QF2接线图纸不变,只在QF3上加一个中间继电器由QF1、QF2的辅助常开接点串联到中间继电器线圈上,在QF1、QF2同时合闸,中间继电器动作,用中间继电器的常闭点串联到QF3的线圈上即可完成
回复
4楼
你可按照CW2的接线图把中间继电器用上就可,画图比较麻烦,没有CAD的CW2图纸
回复
5楼
我们经常用到的两进线一联络方案图纸。
回复
6楼
3QF的控制电源怎么取,不可能是直流吧。
回复
7楼
学习中,顶你帖子,正好升级。
回复
8楼
可以设一个3QF控制电源选择开关,使其只能从1QF与2QF中二选一。
回复
9楼
这个二次原理图和接线从零开始学 要怎么学啊
回复