请教下 关于KYN61的安全距离的误区!
czrmlrm
czrmlrm Lv.2
2012年03月25日 11:20:52
只看楼主

根据《35KV-110KV变电所设计规范》GB50059-92TX 5.1.3条规定:35KV不同相的带电部分之间的安全净距为400mm;110KV不同相的带电部分之间的安全净距为1000mm。而条文解释中又列出了原苏联配电装置最小安全距离,35KV不同相的带电部分之间的安全净距为320mm;110KV不同相的带电部分之间的安全净距为800mm。上述距离必然留有充足的裕量,故35KV高压空气击穿距离应小于320mm;110KV高压空气击穿距离应小于800mm。

根据《35KV-110KV变电所设计规范》GB50059-92TX 5.1.3条规定:
35KV不同相的带电部分之间的安全净距为400mm;110KV不同相的带电部分之间的安全净距为1000mm。而条文解释中又列出了原苏联配电装置最小安全距离,35KV不同相的带电部分之间的安全净距为320mm;110KV不同相的带电部分之间的安全净距为800mm。
上述距离必然留有充足的裕量,故35KV高压空气击穿距离应小于320mm;110KV高压空气击穿距离应小于800mm。
但是在实际设计的时候,母线室品字型最下面的那相 到壳体的距离一直都在300一下(这数据是我接触过的61柜子测量距离),这个小于了安全距离,问题就出来了,我想咨询的问题就是 为什么这个地方很多地方都不设置绝缘板在上面?往往他们却把电缆室的都加上绝缘板(SMC板)了,因为大家知道这个地方的相间距是300. 请看到的朋友 指点一下 并且咨询下 有没有什么好的办法 可以减少绝缘板用量的呢,呵呵!
免费打赏
czrmlrm
2012年03月28日 17:22:23
2楼
怎么没人顶下呢
回复
yuze0919
2012年04月05日 23:05:41
3楼
我是新手哈 我们厂35KV复合绝缘 安全距离300
1400的柜子 一般电缆室相距350了 但一样要加SMC
回复
jsycxxc
2013年07月27日 17:10:42
4楼
实际生产中,KYN61的安全净距离不低于300mm就行了,如果母排套热缩的情况下满足相间不低于220mm,相对地不低于250mm即可,因为电缆室里元器件多,有很多元器件的接头是没有办法套热缩套管的,所以只有用绝缘板
回复
lz_chengyang
2015年05月07日 14:48:49
5楼
分析合理,点个赞!