·各位前辈大家好,我是刚从学校出来的实习生,我们项目部不久前浇筑的地下室后浇带发现渗水(地下室二层),我用水机拍了两张,不知道这中算不算施工质量问题(浇筑的时候是把水抽干的)。顺便想请教一下,以各位前辈的经验,对与地下室后浇带浇筑的经验做法和规范做法。要装入防水钢板和混凝土加膨胀剂这个我倒是知道的。
![image20120325_101157.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/CA/70/rBBhH11GipWAHJakAAJqMeKdxbc943.jpg)
![image20120325_101512.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
学习一下。。。。。。。。。。。
回复
33楼
后浇带应设止水板,混凝土接触面的清理、混凝土的强度等级、加膨胀剂,施工时的质量都应保证。
回复
34楼
你这是社么部位的,后浇带浇筑前基底和交界面需清理干净
回复
35楼
来学习的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
36楼
地下室底板后浇带必须做防水处理 况且还是地下二层 设计肯定有 止水钢板或膨胀止水条 出现这种情况不是施工工序出了问题 就是偷工减料 设计对于这方面一定是严格把关的 属于质量控制的重点 对于我们中建系统来说会按照图纸及自身的工艺标准进行施工
回复
37楼
加止水钢板或者止水条了么?
回复
38楼
先把后浇带两侧面凿毛, 接着最好用高压水枪冲洗干净,两侧面抹纯水泥浆, 再混凝土(掺膨胀剂和防水剂)浇捣,后浇带要一次性浇捣,并养护到位
回复
40楼
对于后浇带的问题,这是中国建筑界争议最多的问题之一。国家现在没有具体的规范规定,它只是解决温度应力的一种技术措施。我资料中有具体详述的论文,下载看一下,就会有所认识了。
回复
41楼
你拍的这叫什么东西,鬼才看的见
回复
42楼
个人感觉是混凝土质量的问题,,,
要膨胀混凝土
回复