【讨论】两只电流互感器怎么接需要三相电流的保护装置
jim101
jim101 Lv.4
2012年03月25日 22:37:32
来自于变压器
只看楼主

本人在现场遇到这个问题,系统进线只有AC两相电流互感器。而我的保护装置 需要三相电流。由于现场已经运行。不能额外的加电流互感器。我该怎么接 根据公示 A+c=-B;我保护装置的端子号三组是 c8 C21 ; c9 c22 ; c10 c23; 正常情况下,A接C8 B接C9 C接C10 C21 C22 C23 短接 接N;现在只有A c 两相电流,按照公式 A+C=-B; 我把 N接到 C9上, C21 C22 C23 短接。这个办法行不行。

本人在现场遇到这个问题,系统进线只有AC两相电流互感器。而我的保护装置 需要三相电流。由于现场已经运行。不能额外的加电流互感器。我该怎么接 根据公示 A+c=-B;

我保护装置的端子号三组是 c8 C21 ; c9 c22 ; c10 c23;

正常情况下,A接C8 B接C9 C接C10 C21 C22 C23 短接 接N;

现在只有A c 两相电流,按照公式 A+C=-B; 我把 N接到 C9上, C21 C22 C23 短接。这个办法行不行。

我这样接有没有错。请给个接线的方式。
免费打赏
wangfatingg
2012年03月26日 21:18:08
12楼
受教了,学习一下
回复
nian1500
2012年03月26日 21:33:00
13楼
学习了
回复
忘记的回忆
2012年03月27日 09:17:31
14楼
学习~~~
回复
lxcmaomao
2012年03月27日 10:52:08
15楼
不懂 学习
回复
sdrdysty
2012年03月27日 15:10:35
16楼
这样接应该是可以的
回复
httpww
2012年03月27日 15:28:27
17楼
没必要这么接,接了也没意义。直接把C9 C22悬空,按照两相接线就可以了。
回复
nanhu006
2012年03月27日 16:03:41
18楼
没看明白,顶贴了。
回复
zj1989dcy
2012年03月27日 20:29:39
19楼
又长见识了
回复
tjjxxhy000
2012年03月28日 10:33:19
20楼

1. 2CT方式适用于电动机保护,3CT方式适用于变压器保护,因为有时候变压器低压侧故障时高压侧其中一相短路电流是另外两相的2倍,若这一相没有安装CT则保护的灵敏度就降低的1倍,可能达不到要求。
2. 负序电流保护灵敏度不够时,保护定值要躲开正常时计算出的负序电流。有的保护装置采用两相电流计算负序则没有此问题
回复
wubianjie.2007
2012年09月02日 10:39:40
21楼
我想问问,负序电流的问题,-B电流用指针电流表指示不正常,是A\C相的2分之1左右,是什么原因?
回复

相关推荐

APP内打开