本人在现场遇到这个问题,系统进线只有AC两相电流互感器。而我的保护装置 需要三相电流。由于现场已经运行。不能额外的加电流互感器。我该怎么接 根据公示 A+c=-B;我保护装置的端子号三组是 c8 C21 ; c9 c22 ; c10 c23; 正常情况下,A接C8 B接C9 C接C10 C21 C22 C23 短接 接N;现在只有A c 两相电流,按照公式 A+C=-B; 我把 N接到 C9上, C21 C22 C23 短接。这个办法行不行。

本人在现场遇到这个问题,系统进线只有AC两相电流互感器。而我的保护装置 需要三相电流。由于现场已经运行。不能额外的加电流互感器。我该怎么接 根据公示 A+c=-B;

我保护装置的端子号三组是 c8 C21 ; c9 c22 ; c10 c23;

正常情况下,A接C8 B接C9 C接C10 C21 C22 C23 短接 接N;

现在只有A c 两相电流,按照公式 A+C=-B; 我把 N接到 C9上, C21 C22 C23 短接。这个办法行不行。

我这样接有没有错。请给个接线的方式。
免费打赏
bridegrom
2012年09月04日 12:48:53
22楼
电老鼠的很正确,就是这样接