地上4S修车库店修车库,有开窗,需要机械通风吗
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年03月26日 08:15:56
来自于通风排烟
只看楼主

里面的烤漆房,备件库,工具间,工作间,配电房,需要做通风吗?排烟是不用吧。图我发上来了我看了汽车库修车库 5.1.5条文说明 :将危险性较大的工段完全隔开的修车库,参照乙类厂房。否则,参照甲类。如果甲乙类的话就不用考虑排烟了吧?[ 本帖最后由 yexiao90911 于 2012-3-27 13:00 编辑 ]

里面的烤漆房,备件库,工具间,工作间,配电房,需要做通风吗?排烟是不用吧。图我发上来了我看了汽车库修车库 5.1.5条文说明 :将危险性较大的工段完全隔开的修车库,参照乙类厂房。否则,参照甲类。如果甲乙类的话就不用考虑排烟了吧?

[ 本帖最后由 yexiao90911 于 2012-3-27 13:00 编辑 ]

QQ截图20120327125638.png

免费打赏
夜宵77
2012年03月27日 08:07:32
2楼
自己顶顶吧
回复
wshtd
2012年03月27日 11:45:49
3楼
我想还是要排烟,有烤漆,温度很高,有隐患
回复
夜宵77
2012年03月27日 13:02:43
4楼
我载了些图纸,有些没做通风,有些就是在墙壁上装个壁式风机通风,排烟好像没见过,各位指导指导。
回复
夜宵77
2012年03月27日 16:59:52
5楼
谢谢啊,这个油漆库不是封闭的,是相连的,通风不好设置吧?
回复
夜宵77
2012年03月28日 13:29:26
6楼
谢谢不知所云版主
回复
ykfzg115
2016年05月04日 16:07:11
7楼
最后怎么做的,做通风了吗?
回复
攻城师92274
2016年05月05日 12:26:57
8楼
做个通风系统,窗的面积足够大就不用排烟,
回复
qq81991721
2016年05月05日 15:50:03
9楼
开窗面积足够的话,不用做排烟