图纸设计消火栓按扭是6根线,2根信号、4根到水泵房,我知道2根是水泵启动,还有2根不知道是干什么用的,有的地方用5根线也可以,不知道是省去了哪一根。
图纸设计消火栓按扭是6根线,2根信号、4根到水泵房,我知道2根是水泵启动,还有2根不知道是干什么用的,有的地方用5根线也可以,不知道是省去了哪一根。
2楼
怎么会发到这里来了,也没版主过来转移一下,估计注意力都给吵架吸引了。楼主,个人意见消防火栓按钮两条线就行了,就是用来启动水泵的。其它的都是多余!
回复
3楼
2楼的朋友,请教一下应该发到什么地方呢,我是才知道这个网站的?
回复
4楼
第一次听说用6根线的,一般都是4根线,两根信号线,用来起泵的,两根是控制柜的指示灯线,有的地方用五根是因为其中一跟是备用的,因为如果有线断了,维修很困难,要从新挖土呢!
回复
5楼
信号灯吧
回复
6楼
6根是有两根起泵线,两根用来点亮消火栓内的起泵指示灯用,有火警系统的再接入两根火警总线。5根的话真不知道是省去了哪根线。
回复
7楼
5根的话是没有火警的时候用的,实际用4根,另加1根备用的
回复
8楼
消火栓按钮至消防泵房4根线——消火栓按钮启泵线,接入火灾自动报警系统2根线——火灾报警总线
回复
9楼
消火栓按钮至消防泵房4根线——消火栓按钮启泵线2根,另2根线为消防泵启动指示灯线,指示灯在消火栓按钮上
回复
10楼
2根信号总线、2根启泵线、2根信号返回。
没有疑问
回复
11楼
楼上说的2根返回没有道理!应该是2根电源线才对!
6楼说的有道理,不接入火灾自动报警系统时4根线就是起泵线和电源线,接入了就再加2根报警总线即可!
回复