远距离单相供电,计算压降的疑问。
a30788603
a30788603 Lv.3
2012年03月26日 13:47:38
只看楼主

导线为二根16mm2铝,距离3000M 电流5A 压降是26.25V ?还是26.25*2=52.5? 公式为 电阻=(导电率*长度)/面积 =5.25 压降= 电阻*电流=26.25单相有二根导线,请问压降要不要*2?

导线为二根16mm2铝,距离3000M 电流5A 压降是26.25V ?还是26.25*2=52.5?
公式为 电阻=(导电率*长度)/面积 =5.25
压降= 电阻*电流=26.25
单相有二根导线,请问压降要不要*2?
免费打赏
hanzhg54
2015年01月27日 18:25:01
22楼
topcreativelife 发表于 2012-3-27 11:53 电阻公式面积应当选16mm2乘以2,也就是32mm2就相当于导线并联 电阻为一半。所以除以2大错特错,220V的两根导线是一个回路,是串联,怎么会是并联?
回复
hanzhg54
2015年01月27日 18:27:21
23楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-27 18:30 编辑 crazyboy 发表于 2012-3-27 15:50 两个问题,第一,压降计算方法不对,单相交流计算公式见工业与民用配电手册第543页(另外注意如果用手册上的 …按你的公式,算的是导线长度,当然是要乘2。
回复
hkgd8848
2015年01月29日 10:37:08
24楼
仔细看了一下,题目没有说清楚,


一般情况下,相线和零线都是同截面的,所以我理解,2根导线就是双导线并联,电阻降一半
回复
hkgd8848
2015年01月29日 10:45:23
25楼
如果是一相线,一零线,电阻要乘以2了
回复

相关推荐