按悬臂式挡土墙计算完墙体配筋后,钢筋混凝土壁柱配筋怎么计算(墙体计算时不考虑柱子的支承作用),按最小配筋率吗?请大家指教。
按悬臂式挡土墙计算完墙体配筋后,钢筋混凝土壁柱配筋怎么计算(墙体计算时不考虑柱子的支承作用),按最小配筋率吗?请大家指教。
2楼
钢筋混凝土壁柱只是一种叫法罢了,在挡土墙中由设计人员确定是否做为墙的支承,当不作为支承时,柱子只承受竖向荷载,但柱内外侧主筋应加强。一般主楼柱截面大,可作为支座(柱厚度不宜小于墙厚的2.5倍),裙房柱截面较小,不能作为支座,当柱作为外墙支座时,计算柱时应计入外墙水平荷载对柱产生的弯矩,否则柱会偏不安全