承压管道的强度试验和严密试验的标准试验时间是多久
qjh1014
qjh1014 Lv.2
2012年03月26日 18:19:27
只看楼主

大家好,我想请问下,对于采用塑料复合管材的生活给水承压管道,严密性试验和强度试验试验时间的标准值各是多少?还有就是这两个试验各是怎么做的?关于这个表格里的那个“?”是指哪个的试验压力?谢谢了~~~

大家好,我想请问下,对于采用塑料复合管材的生活给水承压管道,严密性试验和强度试验试验时间的标准值各是多少?还有就是这两个试验各是怎么做的?关于这个表格里的那个“?”是指哪个的试验压力?谢谢了~~~

未命名.jpg

免费打赏
gps_bjbean
2012年03月27日 14:14:38
2楼
基本没做过沙发,就来解释一下吧。
复合管给水管,严密性试验和强度试验试验时间的标准按照GB50242-2002要求,强度试验时间未试验压力下1h,压力降低不大于0.05MPA,严密性试验时间2h,压力降低不大于0.03MPA,同时检查各连接处不深不漏。
表格作为强度试验用,试验压力值为设计压力的1.5倍,并且不小于0.6MPA
表格作为严密性试验用,试验压力值为设计压力的1.15倍。
回复
xfk666
2012年03月27日 23:05:10
3楼
支持上面的回答。
回复
qjh1014
2012年03月28日 11:55:36
4楼
你好,先谢谢你
是这样的,你写的是这个我也看过,是室内给水管里的塑料管,可是我想问的是室外给水管的塑料复合管,也能按这个做么?
回复
xiaogui2500
2012年03月29日 14:57:18
5楼
这种PE管道检验
室内、室外都可以按2楼的标准来。
回复
lbs6688
2012年03月31日 08:52:42
6楼
太好了 谢谢 有多了一点
回复
明太祖
2017年05月06日 13:28:20
7楼
每天努力一点点,进步一点点,加油!