现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
现象如下:
配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。
请问:
原因是什么?
如何检查确定故障位置?
谢谢各位前辈!
在线等。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
22楼
2p 20A
回复
23楼
前面的图画错了,重新上传一张图片。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-28 13:09 编辑 ]
回复
24楼
今天领导不让修了,打算找施工方解决,我们都去搞绿化去了,本来想拆开配电盘的。所以我没法验证。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-27 18:54 编辑 ]
回复
25楼
把漏保的两条零线互换能不能解决问题?
回复
26楼
又一种可能?见图
回复
27楼
有机会试一下,感觉不错。
回复
28楼
无论楼上说的那种现象都不会出现楼主说的
“若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。”
回复
29楼
现象如此,我们要找到其中的原因,大胆假设,小心求证,不是吗?
回复
30楼
要注意,不是PE线合并(或混用),是零(N)线在漏保的出线后连接起来了!
也就是两漏保出线后的零线共用了。
回复
31楼
你要知道,两漏保的出线端如果零线共用后,两漏保同时合上,只要一带负载,流入与流出零线的电流就不等于各自相线电流,肯定会随意跳一个或两个同时跳(视动作灵敏度)。
但是,只合上一个,另一个是断开的,这就不影响合上的那个漏保的正常使用,因为流出的电流等于流入的电流。
至于前面有人说零线交叉了,这也不对,因为交叉了,不论哪种情况,谁也用不了。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2012-3-27 21:16 编辑 ]