【紧急】任意房间插座用电,两个漏电保护器同时跳闸
wxhalk
wxhalk Lv.4
2012年03月26日 18:20:23
只看楼主

现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]

现象如下:
配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。
请问:
原因是什么?
如何检查确定故障位置?
谢谢各位前辈!
在线等。


[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
免费打赏
wxhalk
2012年03月27日 21:10:37
32楼
我的图画错了,我有重新上传了。见23楼
回复
dgshyjm
2012年03月28日 08:21:07
33楼
线路问题,肯定是
回复
htgryxgs
2012年03月28日 08:41:28
34楼
如果这两个屋分别用,就是用其中一个是正常,两个屋同时用开关就会动作,可能是线路的问题,是不是零线在开关的下侧回路中的某一处共用了
回复
mqli2004
2012年03月28日 09:48:18
35楼
检查方法:
将二个开关断开,用万用表分别测二个回路的N线。如果连通,则回路有问题。
回复
htthcc
2012年03月28日 12:32:19
36楼
这个应该是漏电开关的出线侧零线接在一起了。
回复
wxhalk
2012年03月28日 13:03:05
37楼

有道理,有机会试一试。
回复
gaozhilinwu
2012年03月28日 15:11:36
38楼
情况多多,学习多多
回复
huang1321
2012年03月28日 19:07:46
39楼
0的问题,呵呵
回复
鸭江绿水
2012年03月28日 19:42:58
40楼

如果是1p的漏保即断火不断零那么还是不能正常工作的。楼主好像没说漏保型号。
回复
wxhalk
2012年03月28日 20:10:09
41楼


2P20A漏保