现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
现象如下:
配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。
请问:
原因是什么?
如何检查确定故障位置?
谢谢各位前辈!
在线等。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
42楼
线路问题,支持查线解决。
回复
43楼
你看一下,N线有没有共用,或者接地线与N线接错了
回复
44楼
赞同14楼的说法
回复
45楼
已解决。原因:
两路的零线(火线)在漏保前穿线时搞混了。
方法:把零线互换。
电路在后面。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-29 11:38 编辑 ]
回复
46楼
电路图不对,应该是26楼的对。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-6-17 15:29 编辑 ]
回复
47楼
线路有问题,查线路
回复
48楼
零线公用了,简单方法 将另一个漏电开关下的零线 火线 拆掉,再试。如果不跳,说明和刚拆掉的那个漏电开关回路有公用零线。如果还是跳,那再看下漏电开关以外的回路 有没有公用零线。
回复
49楼
已经解决了:把漏保下的零线互换。
不再跳闸了。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-29 12:06 编辑 ]
回复
50楼
论坛有大师啊。
回复
51楼
混线的可能性较大
回复