现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
现象如下:
配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。
请问:
原因是什么?
如何检查确定故障位置?
谢谢各位前辈!
在线等。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 编辑 ]
52楼
天书呢。。。。。。。。。。。。。。。
回复
53楼
漏电开关出线的某个地方零线共用了
回复
54楼
不对。楼主解释的不对。应该是漏保后的接线交叉了。但是这个问题应该当天顺线检查到出线管就能发现,而不是需要三天才检查出来。另外楼主说断开任一漏保另外的房间就不跳闸能正常工作,好像也不对。因为若果断开任一个漏保(2p)那么另一个房间应该断零,怎能正常工作呢?到底真相是什么?
回复
55楼
同意五楼说法,学学了。
回复
56楼
学习了。。。。。。
回复
57楼
46楼的图是正常的 不会跳 也不可能是漏保后面的两根零线交叉互换 从你45楼的描述和46楼的图来看 你根本没查到真正的原因 原因就是漏保后的两根零线有接触的地方 要不你就再去仔细查查
回复
58楼
这种说法不可能,漏保前端零线不论如何混淆、连接,都不会使漏保动作,特别是你画的图更表明这一点。因为漏保前端的零线都是同样的一条,即使不同样,也不会违反流入等于流出的规则。
回复
59楼
所以,我也迷糊了。可事实是把漏保后面的零线互换后,就没有问题了呀。其他都没动。
[
本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-29 21:32 编辑 ]
回复
60楼
第一天,其实只干了不到半天,而且是我一个人,一些工作不好做,仅仅是查明了故障现象,然后领导安排我们搞绿化去了,直到第三天,单位急着要用,所以我们两个人才解决的。
回复
61楼
我用摇表摇过两零线间电阻,很正常。
回复