请教压力钢管抗外压稳定问题,在线等
eric.shadow
2006年10月13日 08:50:49
来自于机电设备
只看楼主

小弟做压力钢管不久,碰到一个压力钢管抗外压稳定问题明管,某段钢管厚10mm,钢管内径1800mm,无加劲环,无支承环根据规范的A.3.1式(P55-56)计算能不能判钢管死刑?如果需要加固处理,可行的处理方式有哪些?请各位达人指教,多谢,小弟在线等偶能给的分数尽量给...

小弟做压力钢管不久,碰到一个压力钢管抗外压稳定问题

明管,某段钢管厚10mm,钢管内径1800mm,无加劲环,无支承环

根据规范的A.3.1式(P55-56)计算

能不能判钢管死刑?如果需要加固处理,可行的处理方式有哪些?

请各位达人指教,多谢,小弟在线等

偶能给的分数尽量给...

免费打赏
eric.shadow
2006年10月13日 09:16:08
2楼
Pcr=2E(t/D)^3=2*206000*(10/1800)^3=0.0706MPa<0.1MPa

可以判断压力钢管抗外压稳定不合格么?

需要采取什么措施加固处理?
回复
liuwei123
2006年11月24日 18:27:35
3楼
加个加劲环
回复
eric.shadow
2006年11月25日 17:47:27
4楼
多谢赐教!