技术措施提到:消防系统工作压力超过1.2MPa时,选用加厚钢管或无逢钢管。试问系统上部未超过1.2MPa,可否采用普通钢管?

技术措施提到:消防系统工作压力超过1.2MPa时,选用加厚钢管或无逢钢管。试问系统上部未超过1.2MPa,可否采用普通钢管?
免费打赏
bonbon
2004年03月15日 22:39:50
2楼
后面的条文说明那里没有提到吗?消防系统是指什么系统?如果是普通喷水灭火系统,一般试压采用1.0MPa,管材是用镀锌钢管丝扣连接或者卡箍连接。就是说是采用有缝钢管了。不知道这样的解释对你的判断有没有帮助?
回复
滴水
2004年03月15日 22:49:00
3楼
4分可不是随便送出的哦!
回复
老布什
2004年03月15日 23:55:15
4楼
可以
回复
mczzy
2004年03月16日 00:13:30
5楼
可以啊,还有哪条规范要求1.2MPa以上要选用加厚钢管或无逢钢管。
回复
liangfp
2004年03月16日 09:42:19
6楼
可以这样做,我做过一个香港和记的工程,他的做法是,当压力超过1MPa采用螺旋焊缝钢管,其他采用普通钢管
回复
滴水
2004年03月16日 21:36:17
7楼
实际设计当中有哪位在同一系统采用不同压力等级管道?
回复
gps86
2004年03月16日 21:57:14
8楼
没做过。最后咨询消防局。
回复
1969yfj
2004年03月17日 05:46:22
9楼
最好用同一压力等级,习惯而已。否则容易乱
回复
疾风乡里963
2004年03月17日 08:29:09
10楼
一般于超高大楼上使用时已经将系统以楼层分成好几段,已减低消防工作压力,于消防配管时因碍于超高层大楼地震及风压关系,一般均采用无逢钢管卡箍连接
回复
滴水
2004年03月17日 22:19:09
11楼
楼上的,地震及风压,这太复杂了吧.
回复