图为的施工现场图片,首层柱子下端没有偏,上端偏了一角,大概4厘米。此处要建20层的住宅。要如何解决呢?要采取哪些措施呢
图为的施工现场图片,首层柱子下端没有偏,上端偏了一角,大概4厘米。此处要建20层的住宅。要如何解决呢?要采取哪些措施呢
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AC/56/rBBhH11JEzWAR8jJAAG4X-_utNQ525.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![5.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![7.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![6.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![8.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
回复
13楼
个人认为,可能是钢筋笼下放时倾斜了,或者是支模浇注时模板位置 改变导致的,前一种的话问题比较大,可能要重新浇注.如果是第二种问题不大,只要用砂浆抹平就好. 只是个人看法.
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
14楼
保证结构安全,不凿为好
回复
15楼
和设计院协商,把它加大点吧
回复
16楼
找设计吧,20层的不是玩笑
回复
17楼
这验收可能不能合格
回复
18楼
真不知道是移位还是···柱的垂直度问题···
看图中弹的线 应该是移位
柱加大
一层一层慢慢偏移回来
不过个人觉得 加大切面好点 因为你那是首层
回复
19楼
大家多提一点实质性的意见啊,看了上面的评论,感觉好多是看笑话的啊
回复
20楼
不是才首层柱吗?往上走的时候 慢慢找过来呀, 再说这20层的结构 往上有变截面柱吧。。。40mm/8=5次 大概在5层柱的时候找过来。。。
回复
21楼
重新浇筑,或者加大柱截面
回复