图为的施工现场图片,首层柱子下端没有偏,上端偏了一角,大概4厘米。此处要建20层的住宅。要如何解决呢?要采取哪些措施呢
图为的施工现场图片,首层柱子下端没有偏,上端偏了一角,大概4厘米。此处要建20层的住宅。要如何解决呢?要采取哪些措施呢
12楼
回复
13楼
个人认为,可能是钢筋笼下放时倾斜了,或者是支模浇注时模板位置 改变导致的,前一种的话问题比较大,可能要重新浇注.如果是第二种问题不大,只要用砂浆抹平就好. 只是个人看法.
回复
14楼
保证结构安全,不凿为好
回复
15楼
和设计院协商,把它加大点吧
回复
16楼
找设计吧,20层的不是玩笑
回复
17楼
这验收可能不能合格
回复
18楼
真不知道是移位还是···柱的垂直度问题···
看图中弹的线 应该是移位
柱加大
一层一层慢慢偏移回来
不过个人觉得 加大切面好点 因为你那是首层
回复
19楼
大家多提一点实质性的意见啊,看了上面的评论,感觉好多是看笑话的啊
回复
20楼
不是才首层柱吗?往上走的时候 慢慢找过来呀, 再说这20层的结构 往上有变截面柱吧。。。40mm/8=5次 大概在5层柱的时候找过来。。。
回复
21楼
重新浇筑,或者加大柱截面
回复