各位同仁,我是刚学做中央空调这块,现在有个项目遇到如下问题:
系统方案:风机盘管+独立新风系统(新风处理至室内焓值)
1、空调房间负荷是估算得到,风机盘管根据该负荷选择;
2、新风机组冷量根据处理新风焓差选择
现在不明白的是:1、风机盘管和新风机组所承担的冷量是不是有重叠?选风机盘管是不是该除去新风机组的冷量?
2、水系统总的设计水流量是根据风机盘管的设计水流量加上新风机组的设计水流量来定?那这个结果远远超过了总的制冷机组的额定水流量了啊?
恳请哪位高手解惑!
附件是该项目图纸
上面是我的初步设计。
22楼
新手学习中~
~
回复
23楼
学习,学习,继续学习了
回复
24楼
那两部分负荷是分段处理的,没有关系 ,楼主看看空气调节就知道了
回复
25楼
如果水泵流量按末端选择的话,主机的流量就会增大,那么请问主机进出水温差是不是就变小了?还有末端因为有同时使用系数,所以主机才不用选择那么大的,故而所需的流量也要打折的。个人观点水泵还是按主机流量的1.05~1.1来选择,主管按末端负荷选择,管道大点最多浪费点材料费而已,还减少系统阻力,没什么影响。
回复
26楼
房间内的负荷是由风机盘管与新风系统共同承当的,不能重复计算。也不能使用风机盘管的冷量减去新风系统的,这样做会使其比实际值小。由于两者处理的空气的状态不同。
回复
27楼
同意大神观点
回复
28楼
学习了
回复
29楼
回复
30楼
我想说,你做的是个茶餐厅吗?一般这样的地方做风机盘管加新风系统,你的风盘上会有冷凝水滴下来,如果风盘正好在餐桌上,那岂不是很糟糕?我个人认为,你可以用吊顶式机组,做个一次回风系统或者全空气的。
回复
31楼
不是茶餐厅 ,是个娱乐会所,空调面积有800平米左右,其中一层有茶室300平米左右,占较大的空调面积。