像这样的工程,以前我都是联络柜用备自投的综保+手车位置闭锁。这次用户指定的综保里没有备自投的综保,只是用手车的位置闭锁。来实现3合2.请问各位大侠这样子行不行?有什么安全隐患吗?

像这样的工程,以前我都是联络柜用备自投的综保+手车位置闭锁。这次用户指定的综保里没有备自投的综保,只是用手车的位置闭锁。来实现3合2.请问各位大侠这样子行不行?有什么安全隐患吗?

未命名1.jpg

免费打赏
htthcc
2012年03月28日 12:22:53
12楼
不是所有的两进线一母联都需要备自投的。
回复
gqj033
2012年03月28日 16:51:02
13楼
只能说现在的设计院设计常规用备自投,手动的话存在着人的风险因素。
回复
ym810
2012年03月28日 17:06:56
14楼
很好的办法,我也是用过, 好!
回复
醉卧沙场君莫笑
2012年03月28日 21:06:14
15楼
负荷不重要 还是手动投切保险
回复
tychsh
2012年03月29日 10:29:01
16楼
用综保可以同期检测俩侧PT并切换,用综保可以同期检测BZT并列的三个重要指标,用综保才能保证200ms的切换,继电器保护如何完成?
回复
lingxuct
2012年03月29日 11:12:39
17楼
BZT是先分后合,不存在并列的问题,更不需要检同期!

且BZT一般需要延时0.5s,不要求“200ms的切换”!

有要求时,就不能用BZT了,应该用“快切”装置。
回复
dgshyjm
2012年03月29日 14:02:38
18楼
'后者硬件更为可靠,整定和动作更为精确,调试接接线更为简便。"
回复
凌风雨墨
2012年03月29日 15:07:59
19楼

关于楼主的问题:安全隐患是没有的,只要闭锁做好,就可以实现3合2。
其他的就是使用起来不方便,需要手动的去分合闸。
关于备自投,在我们这边是提倡综保来实现,因为触点少,故障点相对也少,回路的闭锁功能也可以防止误操作。
推荐使用微机保护。
回复
fy17821349
2012年04月03日 08:29:44
20楼


综保备自投不光检测进线电压,也检测进线电流的,电压和电流都消失的双重保护下才跳开进线开关,
如果光用电压继电器的话,如果某项PT断线了,会误动作的,如果不用综保的话,感觉接线有点繁琐。
回复
zyz8438
2012年04月03日 08:46:07
21楼

呵呵,你说的是目前微机式备用电源自动投入装置的一种标准方案,有很好的应用效果。但是也不能推翻区管所说的采用继电器实现备自投的方案。个人有自身的习惯和偏好,只要设备稳定、可靠就好。