像这样的工程,以前我都是联络柜用备自投的综保+手车位置闭锁。这次用户指定的综保里没有备自投的综保,只是用手车的位置闭锁。来实现3合2.请问各位大侠这样子行不行?有什么安全隐患吗?
像这样的工程,以前我都是联络柜用备自投的综保+手车位置闭锁。这次用户指定的综保里没有备自投的综保,只是用手车的位置闭锁。来实现3合2.请问各位大侠这样子行不行?有什么安全隐患吗?
12楼
不是所有的两进线一母联都需要备自投的。
回复
13楼
只能说现在的设计院设计常规用备自投,手动的话存在着人的风险因素。
回复
14楼
很好的办法,我也是用过,
好!
回复
15楼
负荷不重要 还是手动投切保险
回复
16楼
用综保可以同期检测俩侧PT并切换,用综保可以同期检测BZT并列的三个重要指标,用综保才能保证200ms的切换,继电器保护如何完成?
回复
17楼
BZT是先分后合,不存在并列的问题,更不需要检同期!
且BZT一般需要延时0.5s,不要求“200ms的切换”!
有要求时,就不能用BZT了,应该用“快切”装置。
回复
18楼
回复
19楼
关于楼主的问题:安全隐患是没有的,只要闭锁做好,就可以实现3合2。
其他的就是使用起来不方便,需要手动的去分合闸。
关于备自投,在我们这边是提倡综保来实现,因为触点少,故障点相对也少,回路的闭锁功能也可以防止误操作。
推荐使用微机保护。
回复
20楼
综保备自投不光检测进线电压,也检测进线电流的,电压和电流都消失的双重保护下才跳开进线开关,
如果光用电压继电器的话,如果某项PT断线了,会误动作的,如果不用综保的话,感觉接线有点繁琐。
回复
21楼
呵呵,你说的是目前微机式备用电源自动投入装置的一种标准方案,有很好的应用效果。但是也不能推翻区管所说的采用继电器实现备自投的方案。个人有自身的习惯和偏好,只要设备稳定、可靠就好。
回复