【讨论】两不同额定电流的断路器曲线能否放在一起比较
lanlanmaoer
2012年03月27日 13:24:06
来自于断路器
只看楼主

请教高人,厂电通过额定500A断路器(图一)供,现有一回路,主要由断路器(图二),熔断器(图三),变压器组成,希望断路器与熔断器能保护变压器和保证比厂电断路器先跳,能实现吗?为什么?回路中断路器额定400A,两个断路器的曲线可以放在一起比较吗?

请教高人,厂电通过额定500A断路器(图一)供,现有一回路,主要由断路器(图二),熔断器(图三),变压器组成,希望断路器与熔断器能保护变压器和保证比厂电断路器先跳,能实现吗?为什么?回路中断路器额定400A,两个断路器的曲线可以放在一起比较吗?

无标题.jpg


2.jpg


特性曲线.jpg

免费打赏
mqli2004
2012年03月28日 10:37:27
2楼
可以比较,你的目的?
500A的动作时间大于400A的即可。
回复
swzjwzyq163
2012年03月28日 14:20:24
3楼
回复
tangxy512
2012年03月28日 18:04:28
4楼
加ZSI(区域联锁选择性保护)脱扣器。能实现楼主所说的选择性保护。
回复
huang1321
2012年03月28日 18:29:24
5楼
时间调以下呗
回复
niejinping
2012年03月28日 20:30:11
6楼
不懂,学习学习
回复
zzhspeed
2012年03月29日 09:30:17
7楼
脱扣曲线可以放在一起比较,使过载时 T(500)>T(400)>Tr
短路时 t(500)延时脱扣就能保证选择性。
回复
lanlanmaoer
2012年03月29日 10:01:07
8楼
400A的动作时间大于500A
回复
lanlanmaoer
2012年03月29日 10:02:24
9楼
是需要将横坐标的电流倍数转换成具体的电流数比较吧!
回复
xing_zai
2012年03月30日 00:44:06
10楼
当然可以比较!
回复
大拇哥
2012年03月30日 08:56:47
11楼
可以吧
只要是你的特性曲线的横纵坐标对应,就可以对比吧
回复