请教高人,厂电通过额定500A断路器(图一)供,现有一回路,主要由断路器(图二),熔断器(图三),变压器组成,希望断路器与熔断器能保护变压器和保证比厂电断路器先跳,能实现吗?为什么?回路中断路器额定400A,两个断路器的曲线可以放在一起比较吗?
请教高人,厂电通过额定500A断路器(图一)供,现有一回路,主要由断路器(图二),熔断器(图三),变压器组成,希望断路器与熔断器能保护变压器和保证比厂电断路器先跳,能实现吗?为什么?回路中断路器额定400A,两个断路器的曲线可以放在一起比较吗?
2楼
可以比较,你的目的?
500A的动作时间大于400A的即可。
回复
3楼
回复
4楼
加ZSI(区域联锁选择性保护)脱扣器。能实现楼主所说的选择性保护。
回复
5楼
时间调以下呗
回复
6楼
不懂,学习学习
回复
7楼
脱扣曲线可以放在一起比较,使过载时 T(500)>T(400)>Tr
短路时 t(500)延时脱扣就能保证选择性。
回复
8楼
400A的动作时间大于500A
回复
9楼
是需要将横坐标的电流倍数转换成具体的电流数比较吧!
回复
10楼
当然可以比较!
回复
11楼
可以吧
只要是你的特性曲线的横纵坐标对应,就可以对比吧
回复