【讨论】两不同额定电流的断路器曲线能否放在一起比较
lanlanmaoer
2012年03月27日 13:24:06
来自于断路器
只看楼主

请教高人,厂电通过额定500A断路器(图一)供,现有一回路,主要由断路器(图二),熔断器(图三),变压器组成,希望断路器与熔断器能保护变压器和保证比厂电断路器先跳,能实现吗?为什么?回路中断路器额定400A,两个断路器的曲线可以放在一起比较吗?

请教高人,厂电通过额定500A断路器(图一)供,现有一回路,主要由断路器(图二),熔断器(图三),变压器组成,希望断路器与熔断器能保护变压器和保证比厂电断路器先跳,能实现吗?为什么?回路中断路器额定400A,两个断路器的曲线可以放在一起比较吗?

无标题.jpg


2.jpg


特性曲线.jpg

免费打赏
忘记的回忆
2012年03月30日 09:32:26
12楼
路过,学习学习
回复
cf0726
2012年04月02日 20:32:48
13楼
个人认为不妥,MCCB一般有两段保护,即过载保护和短路保护,用双金属片的过载保护是比较粗糙的,当过载情况严重时两个断路器就很难精确动作配合。当短路时由于电流一般远大于㬭动电流,无法实现选择性保护,当然目前有级差的观点来支撑两个MCCB的选择性,但级差至少要跨越一到两个壳架等级。
回复
sydl18
2012年04月16日 11:14:18
14楼
当然可以,楼上的如果担心,可以选用电子式的断路器就可以了
回复