大家说说你们你们地下每米井深换热量定的多少?包括 地方 每米井深一般取?W/m 井深 实例 等我们在山东,设计时考虑到机组压缩机产生的热量,也就是说我们地下换热量是案冷负荷加上机组功率确定的,每米井深一般取80W/m 我们使用双U管。从资料上看,一般都在60w/m ,所以跟我们的相比,我们的显得比较大,但是我们工程运行情况良好。我们井深一般是85-100m
大家说说你们你们地下每米井深换热量定的多少?包括 地方 每米井深一般取?W/m 井深 实例 等
我们在山东,设计时考虑到机组压缩机产生的热量,也就是说我们地下换热量是案冷负荷加上机组功率确定的,每米井深一般取80W/m 我们使用双U管。从资料上看,一般都在60w/m ,所以跟我们的相比,我们的显得比较大,但是我们工程运行情况良好。我们井深一般是85-100m
12楼
我是上海的。可以联系一下,沟通沟通。qq24266138
回复
13楼
首先,要说你的换热量是不是偏大,要了解地下岩层结构,按照不同岩层结构,换热量是不一样的,如果你觉得换热量偏大的话,可以告诉我地下的岩层结构,我可以帮你通过软件计算一下.
地源热泵技术交流群 39046591,大家可以交流一下!
地下平衡问题在地源热泵上是存在的,在北方冬夏季负荷偏差不大的情况下,体现不出来,在南方就比较明显,一般都采用冷却塔辅助散热,如果地下平衡不好的话,容易在若干年以后,出现换热效率下降的情况.
回复
14楼
大家好;我是从事地源热泵地埋管行业的,从事此行业5年了.再施工与技术方面有一定经验.并且拥有自己的地埋管施工队伍,有事情希望联系;王金海,希望和大家共同发展王金海;13240403738
回复
15楼
我们公司的经验:50-65w/m,具体要看土壤的湿度和组成结构而定啦!~
回复
16楼
没有地质资料讨论换热量的高底是毫无意义的.
但冷热量的平衡是必须要考虑的,这对热泵的长期运行效果很重要.
QQ:291361529
回复
17楼
我们一般做是55W/井深。效果可以
回复
18楼
地源热泵进入中国时,很多换热量的数据是来自加拿大或美国的,70-110W/M(井深);其实这个数据跟地下地质情况,土壤温度,地下水流动情况都有关系!一般对小系统(钻井数量不多)来说,70W/M或80W/M不会影响系统运行,也不会有什么冷热平衡问题;但对于大系统(几百口井甚至一千以上)来说,这个数值对系统的影响会比较大,条件允许的话可进行换热测试,另外,冷热平衡也必须考虑,如楼上所说,对系统长期运行很有关系;
上海地区一般取70W/M(井深,单U);
回复