【分析】今天操作箱式变电站10KV断路器出了事故,求围观,求安慰
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年03月27日 18:15:45
来自于断路器
只看楼主

话说今天检修变电站,

话说今天检修变电站,
免费打赏
无纤尘
2012年03月31日 16:09:51
94楼
楼主还是得小心啊,幸好这次没有人身伤亡事故。操作前可要检查仔细了
回复
jszj_dtx
2012年03月31日 16:32:29
95楼
楼主说的是施工方误把出线柜当成了进线柜,把进线柜当成了出线柜才最终造成短路事故 的发生!
回复
wxd126
2012年03月31日 17:20:47
96楼

呵呵,好多人看帖不仔细,验电,连锁在这种接线下,都是浮云,这近百台箱变,我管理好几年了,要让我说工程术语我肯定不行,操作这个东西的流程还是没问题。出了事故我也一直在反思:为什么会发生这种情况?设计加工已经排除,没问题。除了施工,验收环节外,我想我自己思维僵化也是发生事故的原因。出事的这台箱变是第一次停电检修,在停电操作前没有在玻璃窗口前检查接线方式,大脑教条的按照别的箱变操作方式来进行。尽管单位出了这次操作事故,也不会对以后的工程发生影响,至今没有一次安全会议,也没有领导谈话,就像从来没发生一样,安全的事情只有靠自己。
回复
mjgdqhl
2012年03月31日 17:34:38
97楼
施工方误把出线柜当成了进线柜,把进线柜当成了出线柜才最终造成短路事故 的发生!主要责任1、 施工方 2、监理 3、投运前的验收人员。
回复
mjgdqhl
2012年03月31日 18:03:02
98楼
我们这里的箱变都是下进上出,关键是箱变厂家要把负荷开关倒过来安装,因为箱变的进线都是从地下电缆井往上穿的。请问楼主其他箱变是否是倒过来装的?如是到过来装的,那就是箱变厂家的责任。
回复
mjgdqhl
2012年03月31日 18:10:05
99楼
补充:如其他箱变负荷开关是倒过来安装的(下进上出),那这台事故箱变厂家也有责任。
回复
wxd126
2012年03月31日 18:35:01
100楼

全部都是正装,没有一个倒装。我们的箱变有这样几种进线方式:1,从计量柜的进线,缺点是互感器不受开关控制,始终带电。2,开关下进线,这种开关没有接地刀闸,没有保险管,型号不知道。3,最可笑的,在开关的柜另一边垂下3根铝带,距保险管40公分左右,连安全距离70公分都没满足,弄得保险管击穿跳闸,保险管都不敢换,只好停箱式变的上一级开关。这是国家电网所属的一个局。
回复
wxd126
2012年03月31日 18:38:22
101楼

箱变厂家没问题,是按我们局设计室图纸加工,设计也不是导致事故的原因。主要是施工,验收,监理不存在。
回复
hjude
2012年04月01日 09:21:42
102楼
箱变里面不都有一次图的吗 具体是上进线还是下进线 楼主停电的时候还没查看清楚?
回复
一指慢
2012年04月01日 10:42:03
103楼

楼主已经说了:
“近百台箱变,我管理好几年了,……操作这个东西的流程还是没问题。出了事故我也一直在反思:为什么会发生这种情况?……我想我自己思维僵化也是发生事故的原因。”
经验主义害人不淺呀!
回复

相关推荐

APP内打开