22楼
是电源进线安错了,应该从另一个柜进线
回复
23楼
我们都叫真空断路器,这个总成包括负荷开关,熔断器,接地刀闸
回复
24楼
我们都叫真空断路器,这个总成包括负荷开关,熔断器,接地刀闸
回复
25楼
施工接线错误,操作没问题
回复
26楼
连锁装置有的,就是负荷开关不拉开接地刀闸合不上,但这种情况没用的,因为电源是从接地刀闸那边来的
回复
28楼
不管什么问题原因,你在操作合地刀前先不进行验电吗?这可是严重的违章操作.
回复
29楼
实际工程中有这样的接线和运行方式,进线侧地刀是给进线电源线路检修时用的,避免线路检修时工作完毕送电造成配电室或箱式配电室内不知道而出现事故,你这次事故主要原因是没有弄清运行方式和电源进线方式,盲目操作造成的
回复
31楼
楼主命大!高压短路可是会炸死人的。难道这个柜子没有带电显示吗?
回复
32楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hx.gif)
貌似高压进线柜不设接地刀啊
回复
33楼
恶性误操作、恶性误操作
回复