【分析】今天操作箱式变电站10KV断路器出了事故,求围观,求安慰
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年03月27日 18:15:45
来自于断路器
只看楼主

话说今天检修变电站,

话说今天检修变电站,
免费打赏
wxd126
2012年03月28日 11:15:52
22楼

是电源进线安错了,应该从另一个柜进线
回复
wxd126
2012年03月28日 11:18:35
23楼
我们都叫真空断路器,这个总成包括负荷开关,熔断器,接地刀闸
回复
wxd126
2012年03月28日 11:19:25
24楼

我们都叫真空断路器,这个总成包括负荷开关,熔断器,接地刀闸
回复
wxd126
2012年03月28日 11:21:08
25楼

施工接线错误,操作没问题
回复
wxd126
2012年03月28日 11:24:16
26楼

连锁装置有的,就是负荷开关不拉开接地刀闸合不上,但这种情况没用的,因为电源是从接地刀闸那边来的
回复
abz2006
2012年03月28日 12:02:06
28楼
不管什么问题原因,你在操作合地刀前先不进行验电吗?这可是严重的违章操作.
回复
hanshu_an
2012年03月28日 12:45:40
29楼
实际工程中有这样的接线和运行方式,进线侧地刀是给进线电源线路检修时用的,避免线路检修时工作完毕送电造成配电室或箱式配电室内不知道而出现事故,你这次事故主要原因是没有弄清运行方式和电源进线方式,盲目操作造成的
回复
zhs6189
2012年03月28日 14:59:59
31楼
楼主命大!高压短路可是会炸死人的。难道这个柜子没有带电显示吗?
回复
lxmygmgs
2012年03月28日 15:08:58
32楼
貌似高压进线柜不设接地刀啊
回复
ken2717
2012年03月28日 15:21:01
33楼
恶性误操作、恶性误操作