【分析】今天操作箱式变电站10KV断路器出了事故,求围观,求安慰
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年03月27日 18:15:45
来自于断路器
只看楼主

话说今天检修变电站,

话说今天检修变电站,
免费打赏
zlq00008
2012年03月28日 15:31:08
34楼
这种负荷开关不得哦,接地刀都在出线侧,只不过有正装与倒装而已
回复
wxd126
2012年03月28日 15:41:57
35楼

您没有看懂,不合接地刀闸高压柜门打不开,在变压器侧验电是没电的
回复
asxfc
2012年03月28日 15:55:05
36楼
高压,负荷开关反接,这样真是太危险了
回复
mqli2004
2012年03月28日 16:02:45
37楼
不管如何,教训呀。共勉。
回复
gqj033
2012年03月28日 16:16:21
38楼
貌似这样的叙述,设计、施工、操作都有问题
回复
姨妈请自重
2012年03月28日 17:26:12
39楼
我估计楼主是强行合接地刀
回复
weikkf
2012年03月28日 17:28:05
40楼
施工,设计,监理及运行单位都有责任,任何一个负责都不会出现这样的问题。
回复
huang1321
2012年03月28日 17:51:01
41楼
严重违反操作规程,停电\验电\挂地线,楼主真命大,
回复
zhouyang198806
2012年03月28日 18:12:07
42楼
不知道验收时怎么过的
回复
lu0zh0ngcheng
2012年03月28日 18:13:35
43楼
回复