44楼
就是这样的情况
回复
45楼
您要么是没有仔细看帖,要么是没有操作箱式变的经历,您说的这些我都知道,问题是由于进线错误没有办法做到
回复
46楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/shui.gif)
箱式变电站高压室一般是2、3、4单元结构,楼主的图开关带保险的,应该是变压器出线间隔,怎么会把进线接到变压器出线间隔了?这个应该与当时施工、验收有问题吧!
回复
47楼
不管设计问题,还是施工问题,,,,
操作人员搞不清状态就操作?是主要问题......
回复
48楼
区管好仔细,敬礼,学习了
回复
49楼
我记得,在我刚刚大学毕业后(1968年的9、10月间),在河北省的一个电气工作现场,当时我们厂的电气总工冯明照先生说过一句令我记忆一生的话:停送电时,必须要清楚“电会从哪里来?又会送到哪里去?搞清后再进行操作!”。那时我还是一个电工(由于文化大革命的原因,那时的大学毕业生要当工人使用),后来随着政策的落实,我由电工成为技术员,后又变为助工,工程师,高工...。在我的45年电气生涯中,也就是至今仍然记着这句话。这里,把它献给年轻的同仁,望一同共勉。不管是设计,施工,还是管理的原因,只要我们电气工作人员时刻清楚“电”的流向,并清楚在它的流向中都会有哪些装置,这些装置会有什么反映,这样,就不会出大的问题的。
回复
50楼
我有点不明白,箱变的进线柜和出线柜各在两头,中间是变压器。低压出线柜的侧边一般是电容柜,怎么会把电源{10kV)接到低压出线柜呢?
另外负荷则通常是各分路的断路器,你们是怎样将高压电源接进去的呢?
再说了,不论是进线则还是出线则,要合接地刀,必须拉下刀闸后才能和得上接地刀,刀闸不分离,接地刀不能动作,你又怎样合上接地刀的呢?
所有这些,搂主不说明白,无法分析原因。
回复
51楼
有这样的统称?平生第一次听说!楼下的,你听过吗?
回复
52楼
高压断路器柜和高压负荷开关柜(或环网柜)统称为高压开关柜是勉强可以的,但是一定要注意关键词是“柜”,也就是说柜内可以是多个元器件的组合。
真空断路器、负荷开关、熔断器、接地刀闸,这些指的都是单一的某种元器件。不要把断路器和开关柜混淆了。
回复
53楼
从楼主叙述的问题来看,当时施工安装确实存在问题。但不能全怪施工队的,这到底是设计的时候出的问题还是施工队不按图施工?验收怎么通过的?施工的时候有没有做足安全检查?幸好上级保护装置及时动作,否则楼主恐怕没这么快来论坛发帖了。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复