【分析】今天操作箱式变电站10KV断路器出了事故,求围观,求安慰
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年03月27日 18:15:45
来自于断路器
只看楼主

话说今天检修变电站,

话说今天检修变电站,
免费打赏
tychsh
2012年03月28日 23:22:46
54楼
哈哈哈,验收送电的时候咋的通过的?没人看出下进线侧有接地刀?一堆混饭吃的东西对人生不负责任,假如是业主的人去分闸合地刀就对了。
回复
wusdsg
2012年03月29日 08:59:42
55楼
哇,我的天!
如果真的如楼主所述,这种情况都会存在???
吓死人啦!!!
回复
songjianzadl
2012年03月29日 09:47:13
56楼
楼主只能说真的很幸运呀 ,拉开负荷开关的时候就应该出现事故了(根据五防联锁的要求);楼主竟然还可以去和接地开关,可见这台柜子连国家强制的五防要求都没做到;再说开关电器的上下进线是没有特殊要求的,除非是一些特殊厂家如施耐德的一些开关就要求必须上进线,下出线。这是可以根据实际安装难度调整的,当然非常规的做法工人施工时可能看不出改变,这就需要开关柜厂家质检的能力去检验了。这个厂家根本就是。。。。
回复
songjianzadl
2012年03月29日 09:49:43
57楼
楼主应该事先看看图纸的。
回复
wxd126
2012年03月29日 10:39:41
58楼

您是个明白人,就是这个情况。
回复
wxd126
2012年03月29日 10:43:46
59楼

是拉下闸后再合的接地刀闸,问题是电源是从接地刀闸侧来的,断开开关接地刀闸依然带电,悲剧就发生了
回复
wxd126
2012年03月29日 10:45:31
60楼

国营单位,管理混乱
回复
wxd126
2012年03月29日 11:15:56
61楼
区管看下就是这种开关,注意文字标注

[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-3-29 11:35 编辑 ]
回复
qfrnlw
2012年03月29日 11:26:26
62楼

对啊,这次是万幸,以后要为自己着想,一定先验电~
回复
wxd126
2012年03月29日 11:27:35
63楼
再说下我这里的情况,我是在哈尔滨市郊的一个电业局,我负责共有近百台箱式变的检修与维护,我们箱式变里的高压柜的连锁结构为拉开负荷开关,才能合上接地刀,合上接地刀,才能打开柜门,箱式变在我这里出现有6-7年吧,原先很少,这几年每年都投运20-30台,我是第一批负责维护箱变的,没有师傅告诉我们结构和原理,也没有培训,靠的是自己。我一直觉得在电业局上班什么也学不到。有的朋友认为是违章操作,我不觉得。这近百台箱变,图纸都是一样的,差别就是容量的大小,我认为46楼的兄弟说得对。
今天上午,箱式变生产厂家把图纸拿来了,认为加工没问题,现在认为施工接线不正确,我也认为事情是出在施工和验收环节上。