64楼
没法验电的,兄弟,不合接地刀柜门打不开,
回复
65楼
区管看下吧,就是61楼这种开关。有一个小区别,图片的接地刀闸在保险管接线端子上边,而出事的这台在保险管的下边
[
本帖最后由 wxd126 于 2012-3-29 11:34 编辑 ]
回复
66楼
楼主的箱变内只有这一台负荷开关吧。
施工人员可能为了图方便,因为负荷开关的进和出是一样的,导致了接线错误。
一般设备的第一次送电,都要求施工单位来完成。试运行没问题后,再移交。
回复
67楼
re
经验之谈啊~
回复
68楼
严谨~
lz少了个“柜”字
回复
69楼
此负荷开关应该倒装
回复
70楼
同意楼上意见。。。正装得话动触头带电易产生电弧
回复
71楼
这个应该是个环网柜,是出线!结果成进线了……
回复
72楼
貌似这样的叙述,设计、施工、操作都有问题
回复
73楼
别为自己找理由啦,多谢老天爷吧,不然你早。。。。。。。
回复