【分析】今天操作箱式变电站10KV断路器出了事故,求围观,求安慰
wxd126
wxd126 Lv.7
2012年03月27日 18:15:45
来自于断路器
只看楼主

话说今天检修变电站,

话说今天检修变电站,
免费打赏
wxd126
2012年03月29日 11:29:25
64楼

没法验电的,兄弟,不合接地刀柜门打不开,
回复
wxd126
2012年03月29日 11:32:56
65楼
区管看下吧,就是61楼这种开关。有一个小区别,图片的接地刀闸在保险管接线端子上边,而出事的这台在保险管的下边

[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-3-29 11:34 编辑 ]
回复
zyz8438
2012年03月29日 11:49:53
66楼
楼主的箱变内只有这一台负荷开关吧。

施工人员可能为了图方便,因为负荷开关的进和出是一样的,导致了接线错误。

一般设备的第一次送电,都要求施工单位来完成。试运行没问题后,再移交。
回复
laziodss
2012年03月29日 12:15:42
67楼

re
经验之谈啊~
回复
laziodss
2012年03月29日 12:18:18
68楼


严谨~
lz少了个“柜”字
回复
liaogong520
2012年03月29日 13:14:57
69楼
此负荷开关应该倒装
回复
a57074826
2012年03月29日 16:25:49
70楼


同意楼上意见。。。正装得话动触头带电易产生电弧
回复
索格
2012年03月29日 17:51:38
71楼
这个应该是个环网柜,是出线!结果成进线了……
回复
loujinpu
2012年03月29日 18:20:08
72楼
貌似这样的叙述,设计、施工、操作都有问题
回复
loujinpu
2012年03月29日 18:23:21
73楼
别为自己找理由啦,多谢老天爷吧,不然你早。。。。。。。