话说今天检修变电站,

话说今天检修变电站,
免费打赏
马呆木
2012年03月29日 20:59:17
74楼
施工单位的错?LZ有没有先看看柜子前面的单线图?
再说施工单位在设计并不是这样的情况下他敢这样做?
还有监理跑哪去了!
回复
lingxuct
2012年03月29日 21:54:22
75楼
这个帖子二天了,怎么我现在才看到?

发生事情要正确对待,放平心态,合理分析事情的原因,总结教训才是。

接线不正确是事情发生的根本起因,而楼主没按操作规程操作,是事情发生主体!

因为短路是你操作造成的,你可以认为接线错误让你的操作短路,但你在合接地刀闸前没有验电!这是你的过错。

如果你在合接地刀闸前验电,发现有电后,你一定不会再合接地刀闸,并会提出错误接线,让上级变电所停电后整改,这样,事情不发生了,你还在避免事故上立功。事情正好相反,由于你的大意,没让事故避免,且让他发生了,不能说你没过错吧?
回复
huanghui99
2012年03月29日 21:57:03
76楼
个人觉得,不管怎样,自己在操作前都应该好好检查才是。
回复
htthcc
2012年03月29日 21:59:58
77楼
楼主很幸运,好像炸的不是很厉害。一般进线负荷开关都不能带接地开关。
回复
wxhalk
2012年03月29日 22:02:00
78楼
你要相信:一切皆有可能!
我们宿舍走廊声控灯,有的每一层一个总开关(在各层配电室),有的,整座楼一个开关(在一楼配电室)。你能想到吗?
我们的传达室配电盘,拉下总开关后,墙壁开关等位置仍然有电,虽然灯不亮了。你能想到吗?
所以,没有遇不到,只有想不到,一切皆有可能!


[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-29 22:03 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年03月29日 22:05:38
79楼
楼主是去检修(检查)变压器的,很有可能,他根本没带高压验电器!

年青人做事直爽,工作快捷,但也发生不仔细,检查不全面的后果。

自己不熟悉的设备,必须在动手前要看仔细,看不到的要想办法检查仔细,这样才能避免事故。
回复
fengxu_002
2012年03月30日 08:34:14
80楼
首先,操作票有问题,也有可能没有两票。
第二:箱变的高压进线接地刀设计时去掉也无妨吧。
第三:最好是把系统图好好看看,原因、
以上只是猜测,
回复
hsa8
2012年03月30日 08:47:26
81楼
违规施工,马虎操作,不熟悉现场的人怎么能去检修?
回复
weiziss
2012年03月30日 09:43:30
82楼
回复
wxd126
2012年03月30日 10:16:33
83楼
楼上一位位兄弟说得对,事故既然发生了,作为操作者就有一定的责任。工作票确实没有,没有工作票已经成了我们局的不良习惯,每个部门都这样,只有上级局来检查时安全员才坐在办公室里造假编制,验电笔等有的,随车携带。
关于验电的问题,有些朋友不要总纠结这个,10KV作业前我能不知道验电吗?这是保护操作者的必要安全手段。但这次事故在合接地刀前确实没法验电,开关拉下来,接地刀不合高压柜的门子是打不开的,怎么验电?
有位兄弟说,在验收时要让施工方操作一下,很有道理,我会向局里反应。感觉回帖的不在电业局工作的居多。大型国企,人浮于事,做事的少。设计,施工,验收全部流于形式。你们单位可能管理的很好,我们单位每到下午,办公室都找不到人。
回复