84楼
下进线的应取消接地开关,接地=进线短路
回复
85楼
设计和施工环节出现漏洞
回复
86楼
楼主你这个很正常啊,这台是负荷开关的环网柜,不过一般设计下进线,应该不会要有接地刀的负荷开关,这样太可悲了。停电检修是不是该从上一级出线端也分闸,你这个只是箱式变电站而已,对大的供电系统应该影响不大的。
回复
87楼
大难无恙,必有后福啊
回复
88楼
呵呵,在做接地试验哦,下次再做下断路试验嘛
回复
89楼
谢您了,一群围观的,只得到您的安慰,祝您全家幸福!
[
本帖最后由 wxd126 于 2012-3-30 17:57 编辑 ]
回复
90楼
上一级开关就是水泥杆上的隔离刀闸了。单位会诊的结果是施工接线错误,按设计要求电源要从旁边的计量柜引接。
回复
91楼
赞同
回复
92楼
不论设计问题还是施工问题,现场的操作人员和监护人员明显对现场设备不熟,才导致了惨剧的发生!所幸没有人身伤害!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hx.gif)
回复
93楼
进线端有接地刀的话,联锁就一定不能少啊。带电拉合接地刀,楼主你可以在这发帖要感谢祖宗了。呵
回复