用jccad计算柱下条基底部,剪力过大,除了加厚基础外,如何调整?
用jccad计算柱下条基底部,剪力过大,除了加厚基础外,如何调整?
2楼
基础底部剪力过大,表面上反映的是剪力墙底部。其实这说明设计方案存在缺陷。造成这样情况可能是:剪力墙的数量偏少;剪力墙过于集中;剪力墙刚度过大(墙体过长)。如果剪力墙刚度过大,可以人为地把剪力墙断开一部分,这样总刚度并不会减小太多,但可以减少应力集中的问题,很有效果的;剪力墙过于集中和剪力墙的数量偏少,就要考虑重新调整和不知剪力墙了,这样会比较麻烦。从该问题上可以发映出你结构概念上的不足和经验的不足,应该多学习一些结构概念的知识,不仅可以提高自身的专业水平,还可以积累自己的工作经验。
回复
3楼
结构概念知识指的是什么 能说清楚鞋些吗?
回复
4楼
重新调整了基础布局,仅稍微调整了部分位置的基础厚度,就解决问题了
回复
5楼
结构概念知识指的是什么 能说清楚鞋些吗?
回复