求助!Φ1200气压罐的装水的重量!
zhiyou123
zhiyou123 Lv.2
2004年03月16日 18:56:21
只看楼主

小弟是个新手,希望大哥大姐能帮忙!25层的商住,顶层的消防水箱间,我采用的是Φ1200的气压罐,水泵的扬程为18。18立的水箱。给结构提条件,他问我气压罐装水后的重量大概是多少!我这里没有气压罐的资料,希望大哥大姐们能给个帮助!还有水泵用18的扬程大么!??

小弟是个新手,希望大哥大姐能帮忙!25层的商住,顶层的消防水箱间,我采用的是Φ1200的气压罐,水泵的扬程为18。18立的水箱。给结构提条件,他问我气压罐装水后的重量大概是多少!我这里没有气压罐的资料,希望大哥大姐们能给个帮助!还有水泵用18的扬程大么!??
免费打赏
zhiyou123
2004年03月17日 06:18:52
2楼
怎么没有人帮忙啊!!??
回复
xerxes
2004年03月17日 07:25:04
3楼
水的重量加本体设备的重量不就行了
回复
hjj
2004年03月17日 08:01:49
4楼
重量约3000kg
回复
hjj
2004年03月17日 08:03:08
5楼
气压罐太大了,用800直径的就可以了,水泵扬程有点小,起码30米
回复
wyw1860
2004年03月17日 08:11:46
6楼
水泵扬程太小了,启停泵的压力给电上提条件了嘛?
回复
liangfp
2004年03月17日 09:39:00
7楼
Φ1200的气压罐罐体重1600公斤,罐体总容积2280公斤,按有效容积一般占总容积的1/6-1/3设计。
回复
liangfp
2004年03月17日 09:55:47
8楼
水泵的扬程太小了,需要计算以下。
回复
zhiyou123
2004年03月17日 19:25:47
9楼
谢谢!!!太感谢各位大哥了!那水泵的扬程要用多少为好!!????
回复