2X8的梁格内是否能设置一个喷头啊
oolong3144
Lv.3
2012年03月28日 11:34:07
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
规范规定,净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,对于一个2X8的梁格内是否也按此规则设置一个喷头么,本人新手,求指教
规范规定,净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,对于一个2X8的梁格内是否也按此规则设置一个喷头么,本人新手,求指教
免费打赏
sunshinehaiming
2012年03月30日 10:59:59
3楼
2*8设一个喷头,那最大边距不是有4M之多,肯定不行!~
回复