施工图审查—消火栓系统是否超1.0MPa的问题!
刘军1
刘军1 Lv.3
2006年10月13日 20:50:14
只看楼主

刚做完一个工程,一类高层,建筑高度58m,地下室标高-5.7m,屋顶水箱间设有消火栓增压稳压装置,稳压泵扬程42m.现在审图机构提出这样一个问题:GB50045-95(2005版)第7.4.6.5条 当最低消火栓与增压稳压最高值之和大于1.0MPa时应竖向分区.他的意思是说:最低消火栓标高为-4.6m+建筑高度58m+稳压泵扬程42m=104.6m已经超过了1.0MPa,消火栓系统应该竖向分区.

刚做完一个工程,一类高层,建筑高度58m,地下室标高-5.7m,屋顶水箱间设有消火栓增压稳压装置,稳压泵扬程42m.
现在审图机构提出这样一个问题:GB50045-95(2005版)第7.4.6.5条 当最低消火栓与增压稳压最高值之和大于1.0MPa时应竖向分区.
他的意思是说:最低消火栓标高为-4.6m+建筑高度58m+稳压泵扬程42m=104.6m已经超过了1.0MPa,消火栓系统应该竖向分区.
审图机构的说法是否正确?
免费打赏
heyinj
2006年10月16日 09:34:19
12楼
楼主能解释下屋顶稳压泵扬程42m是怎么算出来的吗??
回复
kang-jie-chen
2006年10月16日 10:05:28
13楼
稳压泵扬程偏高了比较多,一般50米以上最好做分区,这样压力好控制,对整个系统的平衡也有好处,百米高层肯定要分区的。
回复
heyinj
2006年10月16日 10:06:07
14楼
根据消防稳压设备图集(98S205) 在高位水箱安装的情况:稳压设备运行最低工作压力=水龙带及消火栓本身压力损失+水枪喷射充实长度所需压力
楼主选型上似乎不太合理
回复
lingxiansheng
2006年10月16日 10:35:21
15楼
稳压泵的扬程为何选的那么高?我也想不通,不知楼主如何计算的?
回复
jiangxue1122
2006年10月16日 13:22:01
16楼
是啊,楼主怎么算出来42米的,解释一下吧,我也不太明白,这个扬程只要满足最高一层的消火栓的压力不就可以了吗,怎么会有42米这么高呢?
回复
lhy.2003
2006年10月16日 14:05:15
17楼
强烈请求楼主把稳压泵的扬程计算过程解释一下!期待着!要不版主ah-wangjun给解释一下吧!
回复
ah-wangjun
2006年10月16日 14:28:01
18楼

应该不用这么高,正常18.9-(水箱底标高-最不利消火栓处标高)
就算是考虑屋顶试验拴,也就是18.9+损失,20米扬程足够了。
回复
fymfymfym
2006年10月16日 14:49:07
19楼
大家的讨论很中肯,楼主应该减少20米扬程,下面几层可以采用减压稳压消火栓。审图机构的说法是正确的。
回复
fymfymfym
2006年10月16日 14:50:15
20楼
大家的讨论很中肯,楼主应该减少20米扬程,下面几层可以采用减压稳压消火栓。审图机构的说法是正确的。
回复
fymfymfym
2006年10月16日 14:51:40
21楼
大家的讨论很中肯,楼主应该减少20米扬程,下面几层可以采用减压稳压消火栓。审图机构的说法是正确的。
回复