我校有一幢学生食堂综合楼,用电设备有日光灯350盏每盏40w,电风扇310台每台55w,空调二匹50台每台1500w,电水壶8台每台三相9kw,食堂用电设备三相40kw,热水器三台每台三相12kw,其余设备单相约10kw,请各位师傅帮算一下三相用电电流是多少?电缆用yjv-4*185够不够。(空调主要是中午12点-2点,晚上从7点开到早上7点)麻烦各位师傅。
我校有一幢学生食堂综合楼,用电设备有日光灯350盏每盏40w,电风扇310台每台55w,空调二匹50台每台1500w,电水壶8台每台三相9kw,食堂用电设备三相40kw,热水器三台每台三相12kw,其余设备单相约10kw,请各位师傅帮算一下三相用电电流是多少?电缆用yjv-4*185够不够。(空调主要是中午12点-2点,晚上从7点开到早上7点)麻烦各位师傅。
2楼
设备组1:照明14KW 需要系数0.8
设备组2:风扇17KW 需要系数0.8
设备组3:空调75KW 需要系数0.8
设备组4:电水壶72KW 需要系数0.8
设备组5:食堂40KW 需要系数0.8
设备组6:热水器36KW 需要系数0.8
设备组7:其它10KW 需要系数1
总计算功率:211KW
有功同时系数0.85
功率因数补偿到0.9
总计算电流:287A
按照计算电流1.2倍考虑电缆:345A
电缆土壤穿管敷设:选YJV-0.6/1KV-4x185
选YJV-0.6/1KV-4x240
都可以,前者稍小,但无问题,后者更保险,损耗小。
回复
3楼
总同时系数0.85有点大了吧
回复
4楼
哥们。。你有没有考虑日光灯、电风扇、空调负荷和其他设备组均是单相,你这种单纯的把单相负荷和三相负荷相加,是完全错误的!
单相负荷要考虑三相平衡,把负荷大致均匀的分布到a、b、c三相中,选取三相中的最大项,乘以三才将单相负荷换算为三相负荷,这样才可以和三相设备组相加,得出计算功率及计算电流。。。
回复
5楼
我校有一幢学生食堂综合楼,用电设备有单相日光灯350盏每盏40w,电风扇310台单相每台55w,空调二匹单相50台每台1500w,电水壶8台每台三相9kw,食堂用电设备三相40kw,热水器三台每台三相12kw,其余设备单相约10kw,请各位师傅帮算一下三相用电电流是多少?电缆用yjv-4*185够不够。(空调主要是中午12点-2点,晚上从7点开到早上7点)麻烦各位师傅。
回复
6楼
换个思路 按面积考虑50w*面积
或者参考04DX101-1 建筑电气常用数据
[
本帖最后由 hao123698 于 2012-4-1 15:04 编辑 ]
回复
7楼
你给的功率已经相间平衡过了吗?
回复
8楼
我校有一幢学生食堂综合楼,用电设备有日光灯350盏每盏40w,电风扇310台每台55w,空调二匹75台每台1600w,电水壶8台每台三相9kw,食堂用电设备三相40kw,热水器三台每台三相12kw,其余设备单相约10kw,请各位师傅帮算一下三相用电电流是多少?电缆用yjv-4*185够不够。(空调主要是中午12点-2点,晚上从7点开到早上7点)麻烦各位师傅。
另:500KVA变压器折成电流是多少安?KVA怎么计算成电流公式是什么?
回复
9楼
哦?是吗?貌似你说的很对?
回复
10楼
是吗?貌似你很赞同地板?
回复
11楼
单相负荷在采用需要系数法计算时,可以直接采用设备功率计算,无需转换
回复