YY接线的PT 与YY接线的保护装置的中性线分别接地,可行不?
YY接线的PT 与YY接线的保护装置的中性线分别接地,可行不?
2楼
不明白!YY接线的PT知道,YY接线的保护装置是什么意思?
回复
3楼
楼主的意思是否为保护装置的电压输入采用三芯(Ua、Ub、Uc)电缆引自PT二次,保护装置的Un直接接地,PT二次的Un也直接接地,这样节省一根Un的芯线?
回复
4楼
是这个意思,不是为了节约,是因为改造,原来的继电保护没有引PT的中性线过来,现在改为微机保护,按道理是要引,但有没有
回复
5楼
原来的电缆没有备用芯线了吗?
回复