有问题的图片
yao6230
yao6230 Lv.7
2012年03月28日 18:52:21
来自于工地图片
只看楼主

上传继续。问题不断。大家只管挑错 我只管上传。

上传继续。问题不断。大家只管挑错 我只管上传。

DSCN6134.JPG


DSCN6294.JPG


DSCN6306.JPG


DSCN6321.JPG


DSCN6350.JPG

免费打赏
gwgwqfkcqwq
2012年03月29日 19:09:21
12楼
柱子是不是少了拉筋
回复
yao6230
2012年03月29日 21:05:21
13楼
大家踊跃的发言。积极发言。互相各种学习。
回复
尘埃
2012年03月29日 21:15:17
14楼
外墙不是加气蒸压加气混凝土砌块,如果是的话,翻边高度肯定不够
回复
xm19900902
2012年03月29日 21:21:45
15楼
貌似钢筋锈蚀严重啊
回复
rousong183
2012年03月30日 09:07:23
16楼
第二图,好像柱子在上一层的长度不够吧,不有到三控值
回复
cofly2007
2012年03月30日 12:36:58
17楼
箍筋弯钩长度是多少,貌似有点短
回复
zh20080420538
2012年03月30日 15:31:18
18楼
就是感觉很乱,没什么其他的
回复
jiye21
2012年03月30日 19:59:00
19楼
砌体图中你的红砖怎么是2皮?斜砌砖角度不够
钢筋图1柱子钢筋的锚固不够吧,很少遇到用螺纹钢做箍筋的
钢筋图2钢筋马镫太高,要是有防水要求是个隐患,马镫焊接可能损害了赶紧的强度,淬火拉
最后一张中梁的拉筋有点缺,箍筋的弯钩位置未交替错开,两个梁交错的位置处理不好,砼保护层保证不了
回复
jiye21
2012年03月30日 20:00:56
20楼
砌体图中你的红砖怎么是2皮?斜砌砖角度不够
钢筋图1柱子钢筋的锚固不够吧,很少遇到用螺纹钢做箍筋的
钢筋图2钢筋马镫太高,要是有防水要求是个隐患,马镫焊接可能损害了赶紧的强度,淬火拉
最后一张中梁的拉筋有点缺,箍筋的弯钩位置未交替错开,两个梁交错的位置处理不好,砼保护层保证不了,你的梁焊接位置未错开
回复
jiye21
2012年03月30日 20:03:05
21楼
还有个大问题,你的墙体好像是外墙,怎么用的空心砖啊???