有问题的图片
yao6230
yao6230 Lv.7
2012年03月28日 18:52:21
来自于工地图片
只看楼主

上传继续。问题不断。大家只管挑错 我只管上传。

上传继续。问题不断。大家只管挑错 我只管上传。

DSCN6134.JPG


DSCN6294.JPG


DSCN6306.JPG


DSCN6321.JPG


DSCN6350.JPG

免费打赏
jiye21
2012年03月30日 20:04:57
22楼
哈哈,问题还真不少,你的板的面筋搭接位置不对啊
回复
grout
2012年03月30日 21:02:47
23楼
9图,有网友讲蒸压加气混凝土砌块砌筑时,墙底部应砌 200mm 高烧结普通砖、多孔砖或混凝土空心砌块,或浇筑200mm高墙厚混凝土坎台,混凝土强度等级宜为 C20。但图中外墙使用的是混凝土小型空心砌块,所以不存在底部一定砌筑烧结砖的问题。10图,抗震箍筋弯钩的平直部分应为10D或者75mm的最大值,图中明显太短了。13图看的不是太清楚,但远处的梁柱结点处,没有看到抗震梁箍筋加密区
回复
gamping
2012年03月30日 23:16:23
24楼


这得好好学学!砌体验收或砌体技术交底必备资料!
回复
yao6230
2012年03月30日 23:24:07
25楼
这位仁兄,这不是机制空心砖。此为混凝土加气块。
回复
chongyajiji
2012年03月31日 08:55:28
26楼
等代高手指出毛病,施工能有这水平很不错了,我的感觉
回复
h269351255
2012年03月31日 14:40:33
27楼
粘土砖的适用性问题
填充墙砌筑工程施工工艺标准
蒸压加气混凝土砌块砌筑时,墙底部应砌 200mm 高烧结普通砖、多孔砖或混凝土空心砌块,或浇筑200mm高墙厚混凝土坎台,混凝土强度等级宜为 C20。
填充墙砌至接近 ...
回复
ckglm
2012年03月31日 16:27:20
28楼
功力太低看出不出来啊
回复
alongten
2012年03月31日 16:31:41
29楼
问题都不大。。

就是板筋看起来有点乱。。

从图上看不出来就是外墙。
回复
tiandongjin
2012年03月31日 19:29:03
30楼
路过,学习一下.
回复
huenpeng
2012年03月31日 22:10:54
31楼
图一的是什么类型墙体啊?还奇怪,不是18墙吧?
回复