楼层上打地坪, 铺了一层挤塑板上面绑扎4个的钢筋,然后打了4公分左右的地坪。 但是收光后,地坪总是许多开裂, 啥原因啊?????
楼层上打地坪, 铺了一层挤塑板上面绑扎4个的钢筋,然后打了4公分左右的地坪。 但是收光后,地坪总是许多开裂, 啥原因啊?????
54楼
观点同上!
回复
55楼
看第一张照片我认为是地坪材料(砂浆或砼)与下面的挤塑板粘结不牢形成空鼓而开裂的。
回复
56楼
细心养护一下
回复
57楼
回复
58楼
回复
59楼
是不是没设置分隔缝啊?
回复
60楼
本人认为是:1混凝土强度太高、2养护不到位
回复
61楼
细石砼薄或配合比低,无介缝。
回复
62楼
施工员不懂或不负责。
回复
63楼
有几大原因:
1、4个的钢筋网被踩下去了起不到抗裂的作用。
2、收面的时候时间掌握不对,后期养护不到位。
我建议你不要压光,咱做成拉毛的不行呀会很大程度上减少这种情况
回复