走廊吊顶空间很紧凑的情况下:喷淋、暖通100以下的镀锌弧度钢管设计采用丝扣连接吗?合理吗?活接头已禁止使用,有什么好的安装方法呢?以后漏水维修(或更换配件)又有什么好办法呢??
走廊吊顶空间很紧凑的情况下:喷淋、暖通100以下的镀锌弧度钢管设计采用丝扣连接吗?合理吗?
活接头已禁止使用,有什么好的安装方法呢?以后漏水维修(或更换配件)又有什么好办法呢??
2楼
喷淋、暖通100以下的镀锌弧度钢管设计采用丝扣连接吗?回答:合理
活接头已禁止使用,有什么好的安装方法呢?以后漏水维修(或更换配件)又有什么好办法呢?? 回答:最简单的焊死,一老永逸!
回复
3楼
谢谢~~~兄弟~~!再问一下~!100以下镀锌弧度管可以焊接吗?
回复
4楼
当然可以焊
回复
5楼
100以下镀锌钢管为保证以后漏水维修(或更换配件),解决办法应采用丝扣法兰连接,我不认为焊接对,100以下镀锌钢管能焊接吗?呵呵
回复
6楼
100以下镀锌弧度管? 是电气穿线管吗? 100以下镀锌弧度管我还是第一次听说,市场有这个规格的管件吗?麻烦楼主介绍介绍,谢了
回复
7楼
自己弯过来的 怎么会有这种东西卖。。。。。 暖通管焊 喷淋的问消防的去
回复
8楼
引用shinedg在2006-10-14 18:44:18.0发表的内容:
自己弯过来的 怎么会有这种东西卖
呵呵,我还以为出了新的标准图籍,明确一下,100以下镀锌钢管不能焊接.建议查一下设计规范
回复
9楼
因为房子的结构是扇形的,所以设计要求为弧度管,也就是先把管道加工成弧形再安装,图纸要求DN100以下镀锌钢管为丝扣连接,大家知道丝扣连接管道需一根一根接过去,其一.因为弧度管在较小的空间里不能360度旋转安装,其二.如果说试压时或以后使用过程中中间部位漏水或丝扣配件需更换,可怎么折下来?其三.走廊长有40多米,.且支架是共用的(包括风管,桥架,喷淋,空调供回水,凝结水,)如果管道在下面先接好,这么长也穿不了啊!各位有什么好办法啊?请多多指教!!!!!!
回复
10楼
规范也没有说不可以这样做,焊接也行.
回复
11楼
先谢谢了!可是这个工程有特殊性,监理很严格的,DN100以下的不允许焊接,而且焊接后镀锌层被破坏也是没有办法补救的.我的方案是6米增加一个卡箍或一副法兰,可是这卡箍的费用要倒贴,总共50多层又是一笔不小的费用,亏啊,睡不好觉啊,,各位帮着想想,可有什么经济实惠的方案?十分感谢!!!!!!!!
回复