走廊吊顶空间很紧凑的情况下:喷淋、暖通100以下的镀锌弧度钢管设计采用丝扣连接吗?合理吗?活接头已禁止使用,有什么好的安装方法呢?以后漏水维修(或更换配件)又有什么好办法呢??
走廊吊顶空间很紧凑的情况下:喷淋、暖通100以下的镀锌弧度钢管设计采用丝扣连接吗?合理吗?
活接头已禁止使用,有什么好的安装方法呢?以后漏水维修(或更换配件)又有什么好办法呢??
12楼
镀锌钢管原则上是不能焊接的,规范都严格规定.丝扣连接倒是可以呢.但是这其实也是破坏了镀锌层的,但是规范对100以下管道采取丝接没严格限制,不过镀锌弧度管是什么管道?现在最新的镀锌钢管可以采用卡套式专用管件连接
连接起来很漂亮.关于镀锌钢管连接看看这篇文章:http://www.ahac.com.cn/news_info.asp?nid=285挺全面的
回复
13楼
谢谢了!因为房子是扇形的,镀锌钢管需加工成和房子一样的弧度,
回复
14楼
丝扣和沟槽(卡箍)一样吗?
回复
15楼
不一样的老兄~!一样就好
咯
回复
16楼
镀锌管连接也就 丝接/卡箍/焊接
焊接应该也可以,不过焊完得送回厂家重新热镀锌
丝接放弃
那只有卡箍了
不然你就用丝接
回复