有个关于仓房喷淋系统的问题请假下大家
31781212
31781212 Lv.2
2006年10月14日 13:42:27
只看楼主

一个3层的仓房,湿式报警阀阀前和阀后的压力应该是多少?还有就是在试水的时候警铃是会一直响还是只会在压力小于8公斤时系统补水才会响,当压力达到8公斤不再补水就不会响了???还有就是末端试水时只开一个末端试水过了很久警铃才响,这属于正常的么?望经验丰富者指教,谢谢

一个3层的仓房,湿式报警阀阀前和阀后的压力应该是多少?还有就是在试水的时候警铃是会一直响还是只会在压力小于8公斤时系统补水才会响,当压力达到8公斤不再补水就不会响了???还有就是末端试水时只开一个末端试水过了很久警铃才响,这属于正常的么?

望经验丰富者指教,谢谢
免费打赏
31781212
2006年10月14日 14:01:00
2楼
怎么有人看了都没有人知道么?急求正确答案啊...
回复
ah-wangjun
2006年10月14日 17:35:59
3楼
阀前后压力应该一致,正常使用状态下(非灭火状态),应该等于高位消防水箱的水压或是高位增压稳压装置的稳压压力,灭火时等于水泵工作压力。
试水时警铃应该响,有个适当的延迟,但不应该太久,规范规定“带延迟器的水力警铃应在15~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号;”